selamın aleyküm arkadaşlar tesisimizde 6,3/500v bağlantı gurubu dyn5 olan trafomuz mevcut .bu trafonun sekonderinden birçok motor besleniyor.sıkıntı şurda motorları devreye aldığımızda fazlar kendi aralarında 500v. 3 faz notur arası 290v r fazı toprak arası 0v. t ve s fazları toprak arası 500v okunuyor.noturle toprak arası 290 v okunuyor.ve bu arıza motorları devreye aldığımızda hemen gelmiyor 5sn sonra yavaşça geliyor.veya gidiyor.trafonun nöturü motorlara gitmiyor.motorlara giden notur ayrı bir toprak barasından alınmış.arıza esnasında motor akımlarında değişiklik olmuyor. fikri olan varmı?