NASIL YAPILIR.? HOW DO?
İlgili ısıl direncin yerine bir potansiyometre bağlanır. Olası değer 10k
Potansiyometrenin ayarı kombide görülen ve ortam sıcaklığınını doğru gösterecek şekilde pot çevrilir.
Ortam sıcaklığı bire bir doğrulandıktan sonra pot yerinden sökülür ve bağlanan iki ucu ölçülerek direnç değeri tam olarak bulunur ve not edilir.
Örneğin ortam sıcaklığı 20'C ise pot çevrilerek okunan değer de 20'C olacak şekilde ayarlanır.
Daha sonra pot yerine yine takılır ve pot bir yönde bir miktar çevrilir.
Bu durumda hem potun değeri hem de göstergede okunan sıcaklık değeri değişecektir. Dolayısı ile yükselen değeri referans alacak olursak, 30'C okunduğunda pot tekrar sökülerek iki ucundaki direnç yine ölçülür.
Pottaki değişim sıcaklık artışına göre artmışsa kullanılacak eleman PTC dir.
Pottaki değişim sıcaklığın artışına göre azalmışsa eleman NTC dir.
ölçülen değerin SET edilmesi.
Yukarda ilk okumada not edilen ve dış ortam sıcaklığını doğru olarak okuduğumuz direnç değerinde ısıl eleman (NTC veya PTC) temin edilir.
Okunan set direnci küsürlü bir omaja sahipse...Örneğin 7.5K PTC olsun
5k PTC temin edilerek PTC ye seri bir 5k lık trimpot bağlanarak dış ortam sıcaklığının tam okunacağı değer bu trimpot ile ayarlanır ve bırakılır.