değerli arkadaşlar O.G hatlarda kullanılan çıplak iletkenlerin
kapasitif etkisi varmıdır?eğer var ise en çok kullanılan swallow iletkenin kapasitif etkisi nasıl hesaplanır.toplam mesafe 7,5km
Kapasitif etki tabiiki vardır.Hat kesitinden ziyade,gerilim ve iletkenler arasındaki mesafe ile
ilgilidir.15 kv luk hatlar için 0,07 Mvar / 100 km,33 kv luk hatlar için 0,34 Mvar / 100 km
kabul edilebilir.M , Megavar olarak değerdir.Geriliminize göre,bu değerleri kullanabilirsiniz.
Kapasitif etki tabiiki vardır.Hat kesitinden ziyade,gerilim ve iletkenler arasındaki mesafe ile
ilgilidir.15 kv luk hatlar için 0,07 Mvar / 100 km,33 kv luk hatlar için 0,34 Mvar / 100 km
kabul edilebilir.M , Megavar olarak değerdir.Geriliminize göre,bu değerleri kullanabilirsiniz.
Kapasitif etki tabiiki vardır.Hat kesitinden ziyade,gerilim ve iletkenler arasındaki mesafe ile
ilgilidir.15 kv luk hatlar için 0,07 Mvar / 100 km,33 kv luk hatlar için 0,34 Mvar / 100 km
kabul edilebilir.M , Megavar olarak değerdir.Geriliminize göre,bu değerleri kullanabilirsiniz.
Fahri bey bu verdiğiniz değerler OG den ölçüm yapan bir sayaca nasıl yansır acaba?
33 kV 0,34/100km MVAR olarak belirtmişsiniz. Bu sayaca saat te ne kadar bir kapasitif endeks olarak yansır ?
bende bir soru sarabilirmiyim? çalıştığım yerde 4km ye yakın 33kv havai hat, 1.5 km ye yakın xlpe hat var. ölçü bölmesi og de. bu durumlar sayaca ne şekilde yansır.
Kablo kesiti,gerilim ve mesafeye bağlı olarak kapasite değerleri,forumumumuzda daha önce
verilmiş idi.O cetvellerden yararlanarak hesaplama yapabilirsiniz.
Kablo kesiti,gerilim ve mesafeye bağlı olarak kapasite değerleri,forumumumuzda daha önce
verilmiş idi.O cetvellerden yararlanarak hesaplama yapabilirsiniz.