Arkadaşlar merhaba akım trafosu seçimi konusunda kafama takılan bişey var. Primlerinden max 30 amper akım çekilebilen bir trafoya (Örneğin 1600 kva), ölçme koruma vs.için konulacak akım trafosu illaki 30/5 mi olmalıdır. Mesela 20/5 veya 50/5 akım trafosu takılsa ne gibi artısı veya eksisi olur? Değerli yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
sn onr983
1600 kvA trafoda ölçü için 30/5 akım trafosu uygundur,zaten belirtmisin pirimer akımı 30 A.
yani proje ne diyorsa onu takman lazım.diyelimki 20/5 taktın taktığın akım tr 20 Amper, trafonun pirimer akımı 30 amper bu durumda akım tr hasar görür veya patlar.
sekonder korumaya gelelim, 50/5 takılır roleden istediğin değerde pirimer akımını ayarlarsın.
hayırlı çalışmalar...
sn onr983
1600 kvA trafoda ölçü için 30/5 akım trafosu uygundur,zaten belirtmisin pirimer akımı 30 A.
yani proje ne diyorsa onu takman lazım.diyelimki 20/5 taktın taktığın akım tr 20 Amper, trafonun pirimer akımı 30 amper bu durumda akım tr hasar görür veya patlar.
sekonder korumaya gelelim, 50/5 takılır roleden istediğin değerde pirimer akımını ayarlarsın.
hayırlı çalışmalar...
Sn. roleci Necdet cevabınız için teşekkür ederim. Bu durumda 30/5 akım trafosu kullanıldığı taktirde aşırı akım röle tep ayarı 5 amper yapılması, 50/5 akım trafosu kullanıldığı taktirde ise aşırı akım röle tep ayarının 3 amper yapılması uygundur. Doğru muyum?