O/G akım trafosu seçimi hakkında

onr983

Üye
Katılım
16 Ara 2014
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
41
Arkadaşlar merhaba akım trafosu seçimi konusunda kafama takılan bişey var. Primlerinden max 30 amper akım çekilebilen bir trafoya (Örneğin 1600 kva), ölçme koruma vs.için konulacak akım trafosu illaki 30/5 mi olmalıdır. Mesela 20/5 veya 50/5 akım trafosu takılsa ne gibi artısı veya eksisi olur? Değerli yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
sn onr983
1600 kvA trafoda ölçü için 30/5 akım trafosu uygundur,zaten belirtmisin pirimer akımı 30 A.
yani proje ne diyorsa onu takman lazım.diyelimki 20/5 taktın taktığın akım tr 20 Amper, trafonun pirimer akımı 30 amper bu durumda akım tr hasar görür veya patlar.
sekonder korumaya gelelim, 50/5 takılır roleden istediğin değerde pirimer akımını ayarlarsın.
hayırlı çalışmalar...
 
sn onr983
1600 kvA trafoda ölçü için 30/5 akım trafosu uygundur,zaten belirtmisin pirimer akımı 30 A.
yani proje ne diyorsa onu takman lazım.diyelimki 20/5 taktın taktığın akım tr 20 Amper, trafonun pirimer akımı 30 amper bu durumda akım tr hasar görür veya patlar.
sekonder korumaya gelelim, 50/5 takılır roleden istediğin değerde pirimer akımını ayarlarsın.
hayırlı çalışmalar...
Sn. roleci Necdet cevabınız için teşekkür ederim. Bu durumda 30/5 akım trafosu kullanıldığı taktirde aşırı akım röle tep ayarı 5 amper yapılması, 50/5 akım trafosu kullanıldığı taktirde ise aşırı akım röle tep ayarının 3 amper yapılması uygundur. Doğru muyum?
 
Ayrıca 30 amp primer akımlı 1600 kva 34,5/0,4 kv trafoda toprak I> ve I>> ayarı ne olmalıdır?
 