Arkadaşlar 100kVa trafonun faz ,faz arası gerilimini ölçtüm RT 360 ,RS 360, ST 420 volt.R-N140,S-N140,T-N220 volt olarak ölçüm yaptım . Hattın bir önündeki trafoda voltajlar normal fakat bizim trafomuzda böyle bir arıza mevcut muhtemelen trafo arızalı sizce trafoda ne gibi bir arıza oluşmuştur.Trafoya 1ay önce yıldırım düşmüş fakat, yaklaşık 1 ay kadar normal çalıştı simdi böyle bir arıza oldu.Sıkıntı ne olabilir .Trafo YZN11 bağlantılı