OG 6,3kV metal clad çıkışı hattı

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
200
Puanları
1
Yaş
47
OG 6,3 kV metal clad hücrenin çıkışı 630 kV trafo, giriş ve trafo koruma ücretlerinin bağlı olduğu beton köşke bağlı. Aynı OG metal çıkışandan ikinci bir çıkış alarak yük ayrımcılı 400 kV trafo üzerinden bağlanmak isteniyor bu yapı uygunmudur.
 
400-600 kv değil,kva olsa gerektir.Proje tasdiki gereken bir durum yoksa
sıkıntı yok.Ancak,sorunuzu biraz daha açsanız iyi olur.
 
400-600 kv değil,kva olsa gerektir.Proje tasdiki gereken bir durum yoksa
sıkıntı yok.Ancak,sorunuzu biraz daha açsanız iyi olur.
400 kVA yanlış yazmışım üstad . 400 kVA trafo eklenmeden önceki yapı , şöyle metal clad tan hücreden 6,3 kV mertebesinde xlpe yer altı kablosu ile 63O KVA beton köşk trafonun giriş hücresi beslenmiş , yanında trafo koruma hücresinden bu 630 kVA trafo besleniyor trafo koruma hücresinin yanındaki çıkış hücresinden ikinci bir beton köşk besleniyor aynı yapıda mesafe metal clad ile 1.beton köşk arası 500 metre, 1. Beton köşk ile 2 .beton köşk arası 250 metre. Yapılmak istenilen ise, bahsettiğim metal clad hücrenin 50 metre yakınına direk tipi 400 kVA adi ayrımcılı beton direk trafo postası koyulması gündemde, metal clad hücreden ikinci çıkış ile bu direk postası beslenirmi yoksa 2 beton köşke tekrar çıkış hücresi koyup 700+50 metre geri gelmek mantıklı mı? Direk postasında arıza olması durumunda ( Sigorta atması vs. Vb) beton köşklere arıza olarak yansıması mümkün müdür?
 
Proje tasdiki konusu yoksa,selektivite ted-
birlerine uyarak,istediğiniz şalt tertibini uy-
gulayabilirsiniz.Hassas koruma istiyorsa -
nız,sekonder korumalı ! kesicili çıkışlı hüc-
re donatımlı sistem kurabilirsiniz.
 
Proje tasdiki konusu yoksa,selektivite ted-
birlerine uyarak,istediğiniz şalt tertibini uy-
gulayabilirsiniz.Hassas koruma istiyorsa -
nız,sekonder korumalı ! kesicili çıkışlı hüc-
re donatımlı sistem kurabilirsiniz.
Proje tasdiki söz konusu değil iç tesisat geçici uygulama Sami bey, tecrübelerinize istinaden bahsettiğim 400 kVA trafo postasında direk tipi adi ayrımcılı sigortali sekonder koruma yaparak bahse konu metal clad hücre çıkışından ana çıkıştan çıkış alsam yeterli olur mu yoksa, yukarıdaki sistemi kurmak ilave çok maliyet getirecek.
 
Mevcut sistemi etkilemiyecek hertürlü uy-
gulamayı yapmada bir sorun yok.Sigortalı
sekonder koruma tabiri yanlış.Gerekli ted-
birler alınmak şartiyle,direküstü trafo yeri-
ne trafoyu zemin üzerinede koyabilirsiniz.
 
Direk tipi trafoyu Sami Bey'in dediği gibi yerede koyabilirsiniz. Yerede diregede koysanız en ekonomik çözüm budur. Standart uygulama yaparsanız, direk tipi trafolar çok arıza kaynağı dır. O nedenle trafonun plug in girişli olması, AG businglerinin metal muhafazalı veya tüm busing ve aktif bölümlerin izole kapama yapılması, kedi,kuş,yılan,sansar gibi bir çok hayvanın çarpılması, atmosferik olaylar neticesi ark ve atlamalarin önüne geçilerek, arızaların minimuma indirilmesi sağlanabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,755
Mesajlar
929,697
Kullanıcılar
452,505
Son üye
ironman2112

Yeni konular

Geri
Üst