Sn. Sozer paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederim. Bu saydığınız markaları bir sıralamaya koyacak olsanız siz kullanan olarak 1. 2. 3. olarak sıralarsınız?
aslında iş üretilen beton köşk ile başlıyor
taban betonu düzgün değilse hücre de terazide olmuyor ve haliyle mekaniki aksaklıklar meydana geliyor elko da yaşanan sorunları hücre altına metal parçalar yerleştirip teraziye alarak çözebilmiştik.
en son ulusoy kullanmaya başladık demiştim dıştan bakılınca beton köşk ama iç bölmelerde alçıpan kullanılmış umarım bununla ilgili sorunlar yaşamayız(kablo bağlama kanalları alçıpan üzerine monte edilmiş)
ormazabal da beton ve sac köşk içerisine yerleştirilmiş 2 farklı ürün kullanıyoruz eski modelde sesli uyarı yok ama yeni modelde eğer hücreye gelen kablo enerjiliyse tokraklama kolunun kilidini açmak isterseniz sesli uyarı veriyor.
basit gibi görünüyor olsada en azından ar-ge nin düzgün çalıştıgının göstergesi bence.
sonrasında alınan farklı marka hücrelerde bunu göremedik.
hücrelerle ilgili belli başlı kriterler var en önemlisi yer genelde 2,5 mt eninde ama farklı boylarda üretilen beton köşkler mevcut
burada da trafo gücü AG pano gücü(çıkış sayısı) OG hücre sayısı içerden yada dışarıdan işletmeli modeller gaz ya da hava yalıtımlı hücre seçenekleri gibi etkenler beton köşk boyunu uzatabiliyor.
kullandıgımız sistemler içerisinde sıralama yapacak olursak
ormazabal ilk sırada olur