Şu an çalışmakta olduğum hes de generatörlerin reaktif güç üretim testlerinde bir sorunla karşılaştık fikirlerinize ihtiyacım var.
Üretim tesisimizdeki hücreler 33kv ya göre dizayn edilmiş ancak bizim hat gerilimimiz 34.5 olduğu için halihazırda 33/6.3 olan yükseltici trafolarımızın kademesini 34.6/6.3 olarak değiştirdik.Generatörümüzün 6.3kv olan çıkışı cosfi yi 0.85 çekmeye çalıştığımızda 6.7kv lara varıyor ve benim og hücrelerimdeki bara gerilimim 36 kv lara dayanıyor.
Zaten 33 kv ya göre dizayn edilmiş hücrelerimdeki akım ve gerilim 36-37 kv gerilim yükselmesiyle patlama riskiyle karşı karşıya kalmış olmuyor mu?
En azından ben böyle olacağını düşüyorum ama ne firmaya iş yapan taşaronlara nede mühendislere bunu anlatamıyorum.Ben mi yanılıyorum yoksa onlar mı?
Üretim tesisimizdeki hücreler 33kv ya göre dizayn edilmiş ancak bizim hat gerilimimiz 34.5 olduğu için halihazırda 33/6.3 olan yükseltici trafolarımızın kademesini 34.6/6.3 olarak değiştirdik.Generatörümüzün 6.3kv olan çıkışı cosfi yi 0.85 çekmeye çalıştığımızda 6.7kv lara varıyor ve benim og hücrelerimdeki bara gerilimim 36 kv lara dayanıyor.