OG Hattında Kompanzasyon

merhabalar
benim çalıştığım fabrikada da 2400 kvar lık og kompanzasyonu bulunmaktadır
şöyle yapmışlar zamanında. bir adet 34500v giriş 20000v çıkış reaktör dediğim,iz bir trafo var. Kondansatörler 11000 voltluk. Yıldız gruplar oluşturulmuş. Manuel kontrollü olarak sürekli devrede. AG devresindeki kondansatörler otomatik olarak girip çıkıyor
 
bu işi yanlız tedaş mı yapıyor
 
Arkadaşlar ekte yıldız bağlı nötrü topraklı,1600 KVAR ,34,5 kv.Tedaş OG kompanzasyon uygulaması görülmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Fotoğraf-0010.jpg
    94 KB · Görüntüleme: 106
  • Fotoğraf-0011.jpg
    97.5 KB · Görüntüleme: 73
  • Fotoğraf-0012.jpg
    96.4 KB · Görüntüleme: 63
  • Fotoğraf-0013.jpg
    93.3 KB · Görüntüleme: 67
  • Fotoğraf-0014.jpg
    92.3 KB · Görüntüleme: 66
resimler için çok teşekkürler
 
toplam olarak yaklaşık 15000kva gücü olan bir organize sanai yeni devreye alındı ve üzerinde yük olmadığı için kapasitif yazıyor boşta olan trafonun birine 100kva lık reaktör konuldu manuel olarak devreye alınıp çıkarılıyor ama takibi cok zor oluyor ortalama 75 kva sı devamlı devrede bunu 100 kva sınıda devrede tutup ayriyetten de konpanzasyon panosu kurularak fazla olan reaktif gücü otamatik olarak devredışı bıraka bilirmiyim yardımcı olursanız çok sevinirim
 
Öncelikle,sistemdeki OG kablolarından kaynaklanan kapasitif reaktifin elimine edilmesi ge-
rekir.Bunun için,kablo kesitlerine ,uzunluklara,gerilime bağlı olarak tesbit edilmiş katsayılar-
dan istifade ederek,ihtiyaç şönt teaktör hesaplamanız gerekiyor.Veya,tüm trafoları devre
dışı yaparak 1 saat süreyle ( 15 dakika yapar iseniz,4 le çarpılacak ) ,sayaçtaki 8.8.0
endeksini ölçerek,o büyüklükte şönt reaktör koyabilirsiniz.Diğer çözümler,bundan sonra de-
vam edecektir
 
bu işlemi yaptıktan sonra og akım trafolarını reaktif güç kontrol rölesine baglaya bilirmiyim og fazlarına r s t dersek r fazına bağlanan akım trafosunun sekonderinden aldığım uc ile o faza ait olan ag cıkışından r fazından aldıgım enerjiyi yine rölede r fazına ait olan yere bağladığım da sistem calışırmı acaba nasıl yapmalıyım ne kadar reaktör kullanıcagım konusunu anladım bu konudada yardımcı olursanız sevinirim
 
Referansı,OG veya AG den alabilirsiniz.Bu çok önemli değil.OG den aldığınızda,sabit kond.
gerekmez.AG den aldığınızda ise,sabit kondansatör konması gerekir.Burada önemli olan,röle
ayarlarının doğru yapılmasıdır.Bir önemli nokta ise,sisteminiz dengeli yüklü değil ise,akım re-
feransını 3 fazdan alan röle kullanmaktır.Tek fazdan aldığınızda,akımın ve gerilimin,aynı faz-
dan alınmış olunduğundan emin olmanız gerekir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…