Bir üniversite kampüsünde benzer bir durum vardı, halihazırda bulunan şönt reaktörle kapasitif etki azaltılmaya çalışılıyordu ancak bunları kontrol eden röle düzgün çalışmadığı için gereken kısmını sabti devreye alıp AG tarafınada tristörlü 310 kvar bir EKT (KARMET) koyarak (akım bilgisi OG den ve cihazda 30 derece kaydırılmış referans yazılımı ile) sorun çözüldü. Daha fazla bilgi için Elkomsis den Ahmet Bey..
toplam olarak yaklaşık 15000kva gücü olan bir organize sanai yeni devreye alındı ve üzerinde yük olmadığı için kapasitif yazıyor boşta olan trafonun birine 100kva lık reaktör konuldu manuel olarak devreye alınıp çıkarılıyor ama takibi cok zor oluyor ortalama 75 kva sı devamlı devrede bunu 100 kva sınıda devrede tutup ayriyetten de konpanzasyon panosu kurularak fazla olan reaktif gücü otamatik olarak devredışı bıraka bilirmiyim yardımcı olursanız çok sevinirim