og motor sıcaklık problemi

araklit17

Üye
Katılım
28 Nis 2010
Mesajlar
6
Puanları
1
arkadaşlar 4000kw 6.6kv değirmen motoru sargı sıcaklığı 110 dereceye ulaşıyor
shnieder kesici açıyor set değeri 110 derece bunu artırırsak problem olurmu.motor çin malı izolasyon sınıfı class f şimdiden teşekkürler
 
Problem tam olarak ne olduğunu bilemedim ama sargı sıcaklığı set değerini dokunma derim.Birde sargı sıcaklığını veren sensörü kontrol et .Bizim sistemde alternatör sargı sıcaklığını veren eleman bozulmuştu sıcaklık elemanını bulup değiştirene kadar sistemden force"landırılmıştı.
 
motor sargılarından 6 adet pt 100 kesiciye geliyor hata yok diye düşünüyorum ve çalıştığım yer suriye sıcaklık gündüz 45 dereceyi geçiyor.motor gece 90-95 derecede çalışıyor gündüz 110 derecenin üzerine çıkıyor
 
çevresel ısıda önemli kesicinin set değeri ayarlanabilir özelliği varsa değerini yükseltebilirsin zaten kesicinin set değerinin ayarlanabilir olmasının özelliği vardır ama siz ne kadar maksimum seviyeye getirsenizde çevresel ısıyı azaltmak için chiller soğutma grupu kullanırsanız sizin içişn daha uygun olur.
 
cevaplarınız için teşekkürler soğutucu araştırıyoruz en garantisi bu olacak
 
arkadaşlar 4000kw 6.6kv değirmen motoru sargı sıcaklığı 110 dereceye ulaşıyor
shnieder kesici açıyor set değeri 110 derece bunu artırırsak problem olurmu.motor çin malı izolasyon sınıfı class f şimdiden teşekkürler

sakın set edilen degerle oynama motorun ısınma sebebleri hatalarını ara mesala :rulman hatası sıkışma aşırı yük ptc termistör bunlardan degilse motora ek sogutma için fan veya klima ile sogutabilirsin..
 
eğer gerçekten motor sargılarında böyle bir ısınma varsa, ciddi anlamda bi problem var demektir...
öğrenmek istediğim şu;
sadece bi sargı sıcaklığında mı 110 derece sıcaklık var?
eğer öyleyse bu pt-100 ile alakalı bişey olabilir, muhtemelen bozulmuştur...
sargı sıcaklığı range değeri ne bakarsan eğer high değeri 110 ise pt-100 bozulmuştur bu nedenle 110 dereceyi gösteriyordur.
önemli olan orada okuduğun değer gerçek mi, gerçekte sargı o kadar ısınıyor mu?
 
motor nasıl soğutuluyor fan benzeri ne var kontrol et harici bir fan varsa yön değişmiş olabilir
 
sıcaklık nedeniyle hatlardaki kablo genleşmesiylede gerilim düşümü olup motor ısınabilir
 
motorun bulundugu ortamın sıcaklıgını ımkanın varsa dusur
motorun sogutma sıstemıne bır bak problem varmı
rulmanlarını ve yuku kontrol et
mot uygulanan gerılımde dume varmı
motor klemenslerıne bak
mot o ortama uygun secılmemıs olabılır
ortam sıcaklıgı
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,731
Mesajlar
929,319
Kullanıcılar
452,450
Son üye
DOGUŞ KOÇ

Yeni konular

Geri
Üst