OG Ring sistemi?

Aslında og kısmında paralellilk olmayacak sadece hatta sıkıntı olma durumunda yedek beslemem olacak (belki de hiç kullanmayacağım ). işte bu beslemeyle enh'den gelen ana beslememin faz açıları ve sırası aynı olmalı ki ag jeneratör de veya başka bişeyde sıkıntı yaşamayayım diye fikir almak istedim .
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
üstad meraktan soruyorum hatta enerji varken neden jeneratör kullanıyorsun?
 

üstadım mevzu nerden nereye geldi. jeneratorun şebekeyle kısa ya da uzun süre paralel çalışması konusunda bi karar verip jenerator servisinden destek almanızı tavsiye ederim. konuyla ilgili bi dokuman bırakıyorum inceleyin lütfen.
 
teşekkür ederim konu değişik konulara evriliyor sonlandıralım. Düşünceleriniz için teşekkür ederim
 
teşekkür ederim konu değişik konulara evriliyor sonlandıralım. Düşünceleriniz için teşekkür ederim

jeneratör yedek besleme olarak konumlandırılmışsa transfer genelde fasılalı gerçekleşir. paralel çalışma olmadığı için de faz farkı için dertlenme gereksizleşir. jeneratorun kesintisiz devreden çıkması isteniyorsa transfer parametreleri ve kontrolü de değişmesi gerekir. paralel besleme hikayesi tam da burada başlar.

videodaki kurguda hem elektriksel (kumanda) hem de mekanik kilitlemeyle transfer emniyeti sağlanmıştır. kaynakların birlikte paralel çalışması söz konusu olmadığı için faz sıralarının aynı olması yeterli şarttır.
 
Sn.eskici09, evet haklısınız. Yedekli çalışma için faz sırası yeterlidir. Ama ring çalışma için aynı fazlar paralel bağlanmak zorundadır. Bunun için en optimum yöntem enerjisiz ortamda her iki kablo grubunun izolasyon test cihazı ile veya 220 V vererek eşleştirilmesidir.
 

her iki kaynağın faz sırasını ayarlamak, aynı fazları paralel bağlama için yeterli değil mi üstadım?
 
Son düzenleme:
konu ilgimi çekti araya kaynak yapayım. yayan lamba veya sönen lamba testi burada kullanılamaz mı?
 
Sistemi enerjilendirmeden trafo çıkışından enerji analizörü ile deneme yanılma ile tespit edilebilir mi acaba.Mevcut şebeke kaynağından enerjilendirip yönleri tespit ettikten sonra 2.şebeke kaynağından enerjilendirip karşılaştırma gibi
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…