Aslında og kısmında paralellilk olmayacak sadece hatta sıkıntı olma durumunda yedek beslemem olacak (belki de hiç kullanmayacağım ). işte bu beslemeyle enh'den gelen ana beslememin faz açıları ve sırası aynı olmalı ki ag jeneratör de veya başka bişeyde sıkıntı yaşamayayım diye fikir almak istedim .iki kaynağın paralel bağlanmasından bahsedilirken araya OG kısmının karıştırılmasını gereksiz buluyorum.
şebeke ve jeneratorun faz sırasının aynı sekansa getirilmesi yeterli. (istenen yön bulunduktan sonra her iki kayanağın faz sırasını pozitif veya negatif sekansa getirilmesi gerekir)
ideal iki kaynak da fazlar arası açı 120 derecedir zaten. bu iki kaynağın faz açıları 120 derecedir fakat aralarında faz farkı sıfır olmayabilir. bunu eşitlemek için senkronoskop kullanılır.