OG sehim hesapları vs.

Arkadaşlar OG ENH sehim tablosu lazım ama açılmıyor
 
sizlere sorum şudur şimdi bu sehim tablosundaki değerlerin doğr luğunu yanlışlığını nerden anlayacağız f=? nedir Tn
 
Arkadaslar bir sorum vardı;
16087059651842071037075.jpg

Burda anlamadığım şey; neden en büyük sehimi rose iletkeni veriyor? İncelediğim zaman diğer iletkenlerin kesidi fazla olduğu için ağırlığı da artmış, o yüzden sehimleri daha fazla olmasi gerekmiyor mu?
 
Arkadaslar bir sorum vardı;
Ekli dosyayı görüntüle 70293
Burda anlamadığım şey; neden en büyük sehimi rose iletkeni veriyor? İncelediğim zaman diğer iletkenlerin kesidi fazla olduğu için ağırlığı da artmış, o yüzden sehimleri daha fazla olmasi gerekmiyor mu?

Aslında burada sehim iletken ağırlığından çok iletkeni ne kadar gerdiğimizle daha alakalı. Kesiti küçük olan iletkenlerin kopma kuvvetleri daha düşük olduğu için, montaj edilirken gerilme kuvvetleri daha küçük alınır. fmax = p0*a^2/(8*T) olduğuna göre (p0: İletkenin çıplak ağırlığı, a: açıklık, T: maksimum sehim halinde iletken gerilmesi) kesit arttığında sehim artacak fakat, kesitle beraber gerilme da artacağı ve bu artımın 8 katı kadarının fmax'da azalma yaratacağından dolayı, genellikle en büyük sehimler en küçük kesitli iletkenlerde gerçekleşir. Örneğin YG hatlar için konuşacak olursak, en büyük sehimi yine en küçük kesitli Swallow 3 AWG ACSR verecektir.

Bu arada başlık için söylüyorum, OG kavramı TEDAŞ tarafından tüm yayınlardan kaldırılarak YG olarak güncellendi. 1kV ve altı AG, 1kV üstü 36kV'a kadar YG, 154-380kV seviyeleri ise ÇYG (çok yüksek gerilim) olarak adlandırılıyor. Orta gerilim adlandırmasının 36kV hatlardaki öldürücü elektriği daha masum gösterdiği için böyle bir yöne gidildi.
 