Trafo gücü hesabında hep bi muamma vardır maalesef.
Bize universitede 3 ayri yöntem öğretildi ki bunlarin hepsi de doğru kabul ediliyor maalesef.
13 MVA trafo gücü tesis edilmiş bir konut bölgesinde tespit edilen max puant gücün 3 MVA civarı olduğunu da gördüm maalesef. Yoruma açık bir konu olduğu için bir güç hesabında defalarca diversite alabilirsiniz. Mesela aşağıda açıkladığım yöntemde daire gücünü talep güç olarak kabul edip hesap yapanlar da var; bir bloğun gücünü bulup bloklar arasında diversite uygulayarak trafo güç tespiti yapanlar da var.
Hemen hemen hepsi de doğru kabul ediliyor.
Burada önemli olan trafo merkezinin enerji vereceği yerdeki genel yük karakteristiği ve gelecekteki olası yük artışıdır.
Bu çalışmayı bir toplu konut bölgesinde yapıyorsanız, çok büyük güçlere gerek yoktur.(Diversite seçiminde göz önünde bulundurun) Çünkü bir dairenin gücü zaten bellidir ve gelecekte artma ihtimali de düşüktür. Fabrika ve OSB bölgeleri daha dinamik olduğu için muhakkak rezerve bir güç bırakılmalıdır.
En çok kullandığım yöntemi açıklayayım.
Ptr = Pkd*nd*e + Pkort*0,7
Ptr : Trafo Gücü
Pkd : Daire Kurulu Gücü
nd : Daire Sayısı
e : Daire Sayısına Göre Yönetmelikçe Belirlenmiş Diversite (61 daireden fazlası için 0,23 alınır.)
Pkort : Ortak Alan ve Diğer Yükler
Bulunan bu gücü uygun CosØ değerine (BEDAŞ trafo hesabında bu değeri 0,99 alınmasını ister.) bölmek suretiyle trafo görünür gücü bulunur.
Ortalama olarak % 10 trafo kaybı bu değere eklenir.
Saygılar.