A tipi Blok =12500 W
A tipi Blok(ortak) =31000 W
B tipi Blok =14250 W
b tipi Blok =33500 W
TOPLAM KURULU GÜÇ 91250 W
( TÜM KURULU GÜÇLERİ TOPLUYORUZ (TRAFO HESABI YAPILIRKEN TALEP GUC ALINMAZ HER ZAMAN KURULU GUC ALINIR)
TALEP FAKTÖRÜ:1.00
TALEP GÜCÜ:91250X1,00=91250 W
Cos ø = 0.8 ile
TRAFO GÜCÜ:91250/0,8=114 KVA
BU DA YAKLASIK OLARAK 160 KVA LIK TRAFO TESISI YETERLI GELECEKTIR.
sanırım bütün konuşulanlar çöpe gitti başa döndük talep gücü 1,00 diyenler ya da farklı olacak diyenler daha açık nedenleri yazarsa herkes daha iyi anlar
not:aslında önceki yorumlarda bir sonuca varıldı ama son yorumda yekrar karıştı. ancak ben de trafo gücü hesaplarken talep gücü daire sayısına göre 0,40 ya da daha altında almamız gerektiğini düşünüyorum.