OG Trafo Hesabı Nasıl Yapılır

hocam sımdı sız karıstırdınız o blokların ne mahlum 3 kattan az oldugu benımm bıldıgım 3 kattan az olan daireler ıcın 0,6+0,4 olarak talep gucu alınır .bırde sızın bıldıgnız sekılde yapın trafo hesabını gorelım yanlıslarımızı
 
sayın ampera yönetmeliklerde kesit hesabi için bu katsayilar verilir ve toplam talep gücü bulunarak buradan trafo gücü hesaplanir,size verdiğim tek bir daire için talep gücüdür, daire sayisi arttikca bu oran 0,4 ün cok cok altina düşer yani teorik olarak biz böyle kabul etmeliyizdir yönetmeliğe göre, yani sizin gibi 1 orani gibi cok yüksek bir oran tamamen israftir
 
Pardon arkadaşlar benim verdiğim bilgilerde eksiklik var kusura bakmayın yeniden düzenliyorum.
Arkadaşlar benim bir sorum olacak cevap verebilirseniz yada bir dosyayla anlatırsanız sevinirim.
17 bloktan oluşan bir site düşününün. Burda iki tip blok olsun. Bir tanesi A tipi bir taneside B tipi.
A tipi Bloklar 10 katlı 40 dairenden oluşsun ve dairelerin kurulu gücü 12500 W
Atipi Bloklardan oluşan ortak mahallin kurulu gücüde 31000W olsun
Atipi bloklardan 9 tane bulunmaktadır.
B tipi Bloklar 8 katlı 32 daireden oluşsun ve dairelerin kurulu gücü 14250W
B tipi bloklardan oluşan ortak mahallin kurulu gücüde 33500 olsun
B tipi bloklardan da 8 tane bulunmaktadır.
şimdi benim sorum şu buraya konulacak trafonun hesabını nasıl yapacağız ve trafo gücü ne olur. Daha açık bir ifadeyle burdaki toplam 17 blok için trafo gücünün nasıl hesaplandığını sormaktayım. Bunu bu örnek üzerinden açıklarsanız sevinirim. Şimdiden ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
Karışıklık içinde kusura bakmayın özellikle ampera ve elektrics :) konuyu açarken biraz acelem vardı.
 
A TİPİ BLOK 40X12500=500 Kw =500x0,29=145 kw (40 daire oldugu ıcın 0,29 talep gucu olarak alınır.)

A TİPİ BLOK (ORTAK) = 31 Kw = 31x0,29=8,990 W

B tipi BLOK 32x14250 = 456x0,31=141360 W (32 Daire oldugu ıcın 0.31 talep gucu olarak alınır.)

B tipi BLOK (ortak) 33500x0.31=10385 W


sımdı topluyoruz toplam gucleri=151898 W

151898/0.8=189 KVA


BUDA YAKLASIK 200 KVA LIK TRAFO TESIS YAPILACAKTIR ( AYRICA BU TIP KONULARDA TEDAS ORAYA BIR KESIF EKIBI GONDERIR.BOLGE NIN GUCUNE GORE DE TRAFO KOYDURABILIR BINA TIPI ISTER GENELDE


NOT =SAYIN ELECTRİCS BEN KONU TAMAMEM KARISTIRMISIM NORMAL OG HATLARIYLA BIR KIYASLADIM BURAYI PARDON.
 
Konutlardan oluşan bir site düşünelim.Zaten bütün kabloları talep gücüne göre seçmiyormuyuz.trafoya giden besleme kablolarıda talep gücüne göre seçiliyor.
Dolayısı ile trafoyu da talep gücüne göre seçmeliyiz.
***********
ampera;
yaptığın projelerle ilgili kısa bir bilgi verebilirmisin.Bilgilendirmek açısından.Sağol.
 
hocam ben sulama amaclı yapılan trafo tesıslerıyle karıstırdım ılk basta ama sonra dan yanlısımı duzelttıgımı sanıyorum
 
rica ederim ampera arkadaşım ben günde 50 kez karistiriorum sen bir kere karistirmissin sana cok degil kolay gelsin saygideger arkadasim ...
 
:) Ya ben hala cevabı alamadım. ama amperanın verdiğine göre ufak bir hesap yaparsak şöyle birşey çıkıyor. Yanlış anlamadıysam tabii.
A TİPİ BLOK 40X12500=500 Kw =500x0,29=145 kw (40 daire oldugu ıcın 0,29 talep gucu olarak alınır.)
A TİPİ BLOK (ORTAK) = 31 Kw = 31x0,29=8,990 W
A tipi Blokların toplam talep gücü:8,990+145= 153,99 kW
Atipi Blokların Toplam Talep GÜcü: 153,99x9=1385,91

B tipi BLOK 32x14250 = 456x0,31=141360 W (32 Daire oldugu ıcın 0.31 talep gucu olarak alınır.)
B tipi BLOK (ortak) 33500x0.31=10385 W
B tipi blok talep gücü: 151,745
B tipi Bloklar toplam talep gücü: 151,745x8=1213,96

Toplam Talep Gücü: A tipi bloklar+B tipi bloklar= 1385,91+1213,96=2599,87
Trafo Gücü: 2599/87/0,8=3249,8375
Çıkıyor
böyle bir trafo olmadığ için
İki tane trafo koymamız gerekiyor galiba
yada üç tane
buda iki tane 1000 kVA bir tanede 1250 kVA demektir. hesapta bir yanlışlık varmı söylermisiniz
burdaki dairelerin toplam sayısı 616 dairedir.
Bir projede gördüm 640 daireye adamlar 1600 kVA trafo koydular ve yerel elektrik idaresi bunu kabul etti. bu arada daire kurulu güçleri burdaki güçleriyle aşağı yukarı aynıydı.
 
Son düzenleme:
BEN YUKARIDA KI HESABI SADECE BIR TANE BLOK ICIN YAPMISTIM BUNU BELIRTMEK ISTERIM BASTA GELELIM HESABA SIZIN YAPTIGINIZ DOGRU SAYIN HIDAYET 73

A tıpı blok talep guc toplam 153990 W
A TİPİ blokların genel toplamı 153990x9=1385.91 W

B tıpı BLOK talep guç =151,745 W
B TIPI BLOK genel toplamı =151,745x8=1213.96

toplam =2599.87/0.8=3249 KVA (ORTALAMA )

SIIMDI BURDA BAYA BUYUK BIR GUC VAR IKI TANE 1600 KVA LIK TRAFO ISINE GORUR AMA BOYLE BUYUK BIR TAFO MERKEZI TEDAS KONTROLDE YAPILIR.YANE TEDAS TAN EKIP GELIR BELKI DE 2 TANE 1600 KVA LIK TRAFO KOYDUTMAYABILIRLER. BOLGE NIN GUCUNE GORE TRAFO DA YAPTIRABILIRLER .TABIKI TEDASTA CALISACAN SAYIN UYELERIMIZ VARSA BU KONUDA DAHA IYI SIZI YARDIM EDEBILIRLER HESAP OLARK BU SEKILDE YAPILIR.SAYGILAR..
 
A tipi Blok =12500 W
A tipi Blok(ortak) =31000 W
B tipi Blok =14250 W
b tipi Blok =33500 W

TOPLAM KURULU GÜÇ 91250 W

( TÜM KURULU GÜÇLERİ TOPLUYORUZ (TRAFO HESABI YAPILIRKEN TALEP GUC ALINMAZ HER ZAMAN KURULU GUC ALINIR)


TALEP FAKTÖRÜ:1.00

TALEP GÜCÜ:91250X1,00=91250 W

Cos ø = 0.8 ile

TRAFO GÜCÜ:91250/0,8=114 KVA


BU DA YAKLASIK OLARAK 160 KVA LIK TRAFO TESISI YETERLI GELECEKTIR.
 