OG Trafo Panosunda Meydana Gelen Patlama

Sigorta mutlaka atmıştır.Kaç amperlik ve hangi sürede ?14 kA ( 11 olmalı )
neredeki ! akım ? YG de ne oluyor ?
Trafo çıkışında meydana gelebikecek kısa devre akımını hesaplanabildiği bir formül var , yarın ekleyim inşallah. Tabi bu kadar akım sekonderden geçerken primer akımı dönüştürme oranından 180 A oluyor, ne kadar sürede atar bilinmez.
 
7599adsiz2.jpg


8649adsiz.jpg


8008adsiz3.jpg


Sekonderde meydana gelen kısa devre akımının primere yansıması olan 180 A primer akımı ve eğer 16 A OG Sigorta doğru olarak seçildi ise ms süresince açma yapması lazım gözüküyor , velakin açmamış.
 
Dünki hesabımız 400 kvA için idi.Söylemek istediğim,eklediğiniz bilgilerdir.Teşekkür ederim.
400 kva için,kısa devre akımı 12,8 kA,primer akım 162 amp. dir.
 
Onu da yazalım yanlış anlaşılma olmasın Isc : 400*100 / 1,73*400*4,5 = 12,84 kA
31500/400 = 78,75 dönüştürme oranı
12840/78,75 = 163 A çıkıyor primer tarafındaki akım , biraz da ben eklemişim üzerine herhalde kafadan 180 demişim neyse :)
 