Merhaba Arkadaşlar;

OG çıkışlı jeneratörlerin senkron çalıştırılması hakkında bilgisi olan veya konuyla ilgili kaynak önerebilecek kimse var mı acaba ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba Arkadaşlar;

OG çıkışlı jeneratörlerin senkron çalıştırılması hakkında bilgisi olan veya konuyla ilgili kaynak önerebilecek kimse var mı acaba ?

OG jenerator senkronizasonu için söyleyebileceğim jeneratörlerin voltaj frekans değerleri aynı olmalı senkron swich hangi jeneratör senkron yapılacak ise konumuna getirilir senkron yapılamk istenen jenerotörün governer kontrol switch ile governore kesik kesik yol vererek frekansın diğer jenerator ile eşit olaması sağlanır frekans eşit olduğu zaman senkron lambaları prizma biçiminde dururlar alttaki iki lamba yandığı zaman üstteki off ta olacak senkron hazır durumundaki gösteregede scala tam merkez noktada veya çok yakın pozisyonda duracak ( ACB ) yani ana şarteli basabilirsiniz yalnız bu süreç genelde çok zaman alır acele edeyim derken alternatörleri anti faz yapma durumu olabilri dikkatli olmak zorundasın bu anlattıklarım tamamen el ile devreye almak içindir genelde otomasyon sistemli kullanılır zamandan kazanmak için
(yalnız hazır olan sistemde senkronizasyon çalıştırmakta başarılı olunamaz ise )
ana panodaki ölçü aletlerine güvenme AVO metre ile frekans ve volataj ölçümünü gör arıza var ise problemi çözdükten sonra devam edersin
 
kolay bir konu arkadaşım normal senkrondan farkı yok
dikkat etmen gerekn tek şey dikkatli temiz işçlik güvenli bağlantı

vede akım ve gerilim transformatörlerinin hepsi tek tip olmalı clas1 ve eşdeğer
gerisini senkron cihazı hallediyor zaten şalter ve kesiciler için bir de küçük pls koysan fena olmaz

başka dikkat edeceğin konu eğer 11.000 voltu 36 .000 e çıkaracaksan o trafo çok kaliteli bişi olmalı aksi halde yüksek pik yapabilir . harmonik yapabilir
eğer normal Şebeke ile kesintisiz geçiş yapmayacaksan sorun olmaz . dahga teferrutalı bilgi ancak makinelerin markası ve modelini verşirsen verebilirim
 