4kw 3 fazlı motordan çekilen aktif güç ile rezistanslı alıcıların çekmiş olduğu akım arasında ne gibi fark veya çekilen rezistansın çektiği omik gücemi daha kalın kesit kablo kullanılır veya 3 fazlı motaramı kalın kesit kullanılır güçlerin ikiside .
 
forumda bulunan kablo kesit formülüne bakarak aslında bu işi kendiniz yapabilirsiniz.

motor'da aktif gücün çekilmesini etkileyen faktör Cosinüs'tür. Motorun yapılışına göre değişir.
Rezistans'ta ise Cosinüs'ü 1 alınıyor.

Örnek verecek olursak:
Aktif Güç: Kök(3)*380*Akım * Cosfi
Motor: Kök(3)*380*1*0,8 = 526.5 W
Rezistans: Kök(3)*380*1*1 = 658.1 W
 
Sn.kadir832000,wat cinsinden konuşuluyor ise devredeki alıcı motor olmuş,ısıtıcı olmuş fark etmez.Elma elmadır.Akımda akımdır.Kesit tayini için bu akımı taşıyabilecek kablo seçilir.Mesafe ve gerilim düşümü yönündende bir değerlendirme yapılır.Alıcı cinsine göre ilk kalkınma akımları göz önüne alınarak kesit artırılması gerekip gerekmediğine bakılır ve buna göre kablo temin edilir.4 KW gibi bir güç için demeraj akımı dikkate alınmaz.
 