Omron cqm1h-cpu51

egypt

Üye
Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
641
Puanları
6
Yaş
41
slm arkadaslar
1 yil once bir vatandastan pesin enjeksiyon makinasi satin aldim
aldigim adamla ondan once satan adamla yada tamirini yapan otomasyoncuyla sanirim sorunlari vardi plc ye kitleme koymustular bizde makinanin ana bayisi ile gorusup uzaktan baglanip sorunu cozduler
gel zaman git zaman yine ayni sorun oldu

sanirim ozaman kitlemeyi kaldirmayip resetlediler
sifresini bilmiyorum ancak program elimde var
CQM1H-CPU51+OCH+OC222+TC202+ID211 SEKLINDE
cikis alamadigimiz sadece grup ileri cikisi diyer hersey calisiyor
grup iler cikisi ise OC222 nin -2- nolu cikisi program icinde aradim ama bulamadim
giris cikislar nasil tanimlaniyor omronda 0.02 mi oluyor acaba
sorunu nasil cozebilirim
 
huseyineskiomronplc.jpg



resim uzerindeki adresler dogrumudur acaba ve bilinmeyen modulleri okuma adresleri ve yazma adresleri nedir tc modulunun 4 tane role cikisi var bunlarin adresi ile birlikde bilgisi olan arkadaslar cevaplarsa sevinirim kolay gelsin
 
yokmu cevapliyacak bir babayigit yardimsever
 
adreslemeler doğrudur.
 
Arkadaşım OC222 kartının 2 nolu output'u PLC programı üzerinde 100.02 olarak bulabilirsin. Analog ve TC kartı kanalları içinse programı görmek lazım. Sana söyleyebileceğim şey bütün analog kanallarda okunan değerler önce skalalandırılır. ( SCL komutu ile ) Daha sonra bu değerler DM data memory alanlarına atılır. Program dökümünden bu söylediklerimi takip ederek bir yerlere ulaşabilirsin diye ümit ediyorum.
 
şifre yi çözemiyorsan xtal diye bir program var onunla açabilirsin

100.02 doğru çıkış numarasıdır

CX programmer kullanıyorsan eğer ctrl+j tuşu ile bu çıkışı manuel olarak aktif et

programda bu çıkış aktif olduğu halde plc den çıkış alamıyorsan bu çıkışın adresini boş bir adrese taşı

daha sonra bu çıkışı ctrl+L ile serbest bırakmayı
 

Forum istatistikleri