mrh arkadaşlar.omron f7 5.5 kw sürücüm var.açık çevrim vektör çalışıyor.sistem %80 yüke girdiğinden itibaren devirde düşme oluyor.%100 yükte 2 hz kayıp oluyor.bu konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımlarınızı bekliyorum.
 
sn erdem, sorunuzun cevabını zaten sounuzda vermişsiniz. açık çevrim olarak çalışan cihazlarda yüke bağlı olarak devir sayısının düşmesi normal.

sürekli aynı devir olması istenirse , sisteme enkoder bağlayarak sürücüye okutmanız ve kapalı çevrimde tork kontrolu yapmanız gerekmektedir.

tabii sürücünüz kapalı çevrim kartını destekliyorsa yapabilirsiniz.

kolay gelsin,...
 
açık çevrimde bu kadar devir düşmesi normal değil çünkü control teknik sürücülerde onu bırakın bazı türk firmaların açık çevrim çalışan cihazlarında bile 50hz e kadar 0,50 hz kayıp oluyor.ben sürücüden slip kompanzasyon kazancını arttırdım fakat
%50 yük üzerinde ciddi devir değişikliği oluyor bundan yine sonuç alamadım.omron sürücünün bu devir değişimini engellicek başka parametre varmı acaba?
 
arkadaşlar burda bahsettiginiz açık cevrim kapalı cevrim ne demek açıklarmısınız....
 
Bu problem gidermek için motor ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Sisteminiz müsatise auto-tuning yaptırabilirsiniz, bunun dışında E1 ve E2 parametrelerini kontrol etmek gerekir.
Aynı zamanda C4-01 ve C4-02 parametreleri de bahsettiğiniz sorunun çözümünde yardımcı olabilir. Kolay gelsin...
 