mylasa4820
Üye
- Katılım
- 1 Mar 2011
- Mesajlar
- 64
- Puanları
- 1
- Yaş
- 38
arkadaslar on-line upsler beslediği sistemi ve kendisini aşırı gerilimlere darbe gerilimlerine ya da yıldırımlara karşı koruyabilir mi?
Fabrikamızda Green Power UPS Sistemi kullanıyoruz. Online UPS sistemleridir. Bilgi için link Presentation *DELPHYS Green Power - Socomec Switching Protection and UPS
UPS giriş ve çıkış parametrelerinin çok üzerine çıktığı zaman eğer by pass modulü varsa buradan siz daha hissetmeden UPS i korumaya alarak sistemi şebekeden beslemeye devam ediyor. Ayriyeten zaten herhangi bir yıldırım ve aşırı gerilimlere karşı UPS sistemini besleyen şalterin bulunduğu panoya pano tipi prafudr koyabilirsin. mesela (phoneix marka)
PHOENIX CONTACT | Güç ve Sinyal Kalitesi TRABTECH
eğer aşırı akımdan da bahsedecek olursak bunu da sistemi besleyen şalterler mutlaka hissedecektir. Umarım verdiğim bilgiler işine yarar.
Fabrikamızda Green Power UPS Sistemi kullanıyoruz. Online UPS sistemleridir. Bilgi için link Presentation *DELPHYS Green Power - Socomec Switching Protection and UPS
UPS giriş ve çıkış parametrelerinin çok üzerine çıktığı zaman eğer by pass modulü varsa buradan siz daha hissetmeden UPS i korumaya alarak sistemi şebekeden beslemeye devam ediyor. Ayriyeten zaten herhangi bir yıldırım ve aşırı gerilimlere karşı UPS sistemini besleyen şalterin bulunduğu panoya pano tipi prafudr koyabilirsin. mesela (phoneix marka)
PHOENIX CONTACT | Güç ve Sinyal Kalitesi TRABTECH
eğer aşırı akımdan da bahsedecek olursak bunu da sistemi besleyen şalterler mutlaka hissedecektir. Umarım verdiğim bilgiler işine yarar.
Ani Yüksek Gerilim derken yıldırım düşmesi gibi bir olaydan mı bahsediyoruz yoksa anlık mesela L-L 400V dan 420V çıkması gibi mi? Bahsettiğiniz konu tamamen UPS tasarımına girmekte. Sonuçta UPS içinde kullanılan malzemelerin de belirli bir gerilime dayanma kapasiteleri var. ( YG Tekniği - Delinme Gerilimi ) Bunu en basitinden bir erkek fiş aldığınızda herhangi bir yerinde yazan değerden de anlayabilirsiniz. mesela 16A 500 V gibi. Her cihaz tasarlanırken giriş ve çıkış geriliminde belirli bir tolerans bırakıldı ise bu toleranslar dahilinde UPS elinden gelen en iyi çıkışı vermeye çalışacaktır. Fakat bu değerler aşıldığında ya akım vermeyi keser veya by pass modülü varsa kendini devre dışı bırakıp korumaya alır ve yük şebekeden beslenir. Veya hissedemeyeceği kadar sürede anlık ani yüksek gerilim gelirse de UPS i veya sonrasındaki yükleri yakarsınız.benim sorum bu ani yüksek gerilimleri on-line ups akü grubu ya da inverter grubu algılayabilip temiz bir çıkış verebilir mi
ups lerde ne kadar akümülatör takılacağı neye göre hesaplanıyor
Parafoduru ve şalterleri içinde bir UPS bulabilir miyiz?
UPS e bağlanacak akü gruplarının seçiminde yükün gücü ve elektrik kesintisinde mevcut yükü ne kadar süre beslemek istediğinize göre akü grubundaki akü sayısı değişir.