1-
1. dip switcler proje göre ayarlandı. zaten 3 en fazla 5 kez kapatılıp açıcılınca vermiyor.bazen ilk sefer de de vermiyor. Dip switch ten kaynaklansa hiç devreye alamayız.
Burada 3kez yada 5 kez açıp kapamadan kastın ; PLC üzerinden reset mi yapıyorsun?
Ve profibus üzerinden haberleşen kaç ad. PLC var?
2- SF LEDİ YANIYOR FAKAT AYNI ZAMANDA PLC RUN KONUMUNDA ÇALIŞIYOR MU?
VE DURDUĞU ZAMAN SF faultu varken bu sefer resimdeki halinde duruyor görüyorum yani SF ledi yanarken Stop ledi de mi yanıyor? Eğer böyleyse Eğer Run ışığıda sürekli yanıyorsa ve Profibus hattına bağlı bir sistem devre dışı ise bu uyarıyı verir(bu bir arıza degildir), profibus hattına bağlı aygıt açıldığında bu ışıklar söner.
Sistem STOP ta ise bir arıza var anlamına gelir . BU DURUMDA
İ/0 KART RACKLARINA BAKMALI ve soketleri enerji kesikken gevşekliğini almanı öneririm. Yine sisteme bağlanarak sorunu çözmeye ilk olarak hardware confıgrasyonda cpu özelliklerine girip yani modül informatin ordan dıagnostık buffer a tıkladığında plc nin neden hataya geçtiğini söyleyecek ayrıca eğer hata bir bloktan kaynaklanıyor ise aynıpencerede altta open bloc butonu aktif hale gelir bu buton aktifse ve basarsan sana hatalı bloğu açar . Simatic manager açıldığında online mode a geç... Online modda iken PLC menusu altında Diagnostics ve Settings içinde Hardware diagnostics
seç.. seçili olan modülün o andaki durumunu gösterir...
3 - proximity sensörlerden yapmaz fakat makinaya bağlı başka PLC Olupta siz bu makinayı manuel demi çalıştırıyor sunuz??
4- ekranda BF ledi göremedim yine SF ile kombinasyonlu yanıyorsa yani ;
bf ledinin yanmasının sebebi profibus hattı üzerindeki cihazların hardware configurasyondaki ile uyumlu çalışmaması
1) -hardware configurasyondaki cihazların sipariş kodlarına dikkat et
2) -profibus adresleri hardware configurasyondaki ile aynı olmalı
3) -on-off swlerinin durumu önemli
4 )- bence 1den çok plc varsa sırası ile devreye alman daha dogru önce 2 tanesini sonra 3, sonra 4 olarak devreye almalısın.
Son olarak bunlardan sıkıntı devam ediyorsa
profibus hattına bağlı olan slave giriş çıkış modülü arızalıdır ve SF ledi yanıp bazen çalışır, yedek varsa değiştir...
System - Signal Fault hatalarını CPU ya bağlanarak ne hatası verdiğini anlayarak bulabilirsin.. Kablo hatasıda olabilir...
Diyeceklerim bunlar şu an fabrikadayım niyetliyiz haliyle zamanım kısıtlı Hayırlı işler kolay gelsin