Merhaba,
Bir süre önce 1 giriş, 7 trafo çıkış olan bir pano grubunda giriş panosundaki kesicinin arızadan dolayı açtığını gördüm. İşletme gerilimi 34.5kV. Arıza kayıtlarında görülen durum ise şu. L2 faz-nötr gerilimi sıfıra düşerken diğer L1 ve L3 fazlarının gerilimi 1.73 kat artarak faz faz gerilimine çıkmış. Aynı anda gerilimi sıfıra düşen L2 fazındaki akımda düşük seviyede (50A ve altı). Ancak diğer 2 fazdaki akımlar 6000 A e ulaşmış. Diğer çıkış panolarında ise herhangi bir arıza akımı oluşmamış.
İlk başta görülen, L2 fazında faz toprak kısadevresi nedeniyle diğer faz gerilimlerinin yükselmesi. Ancak bu arıza nedeniyle L2 fazından da kısadevre akımları geçmesi gerekmez miydi?
Normal de giriş panosundan çekilen akım 500A cıvarında. Panolarda da herhangi bir kısa devre izine rastlanmadı.
Yardımınız için teşekkürler.
Bir süre önce 1 giriş, 7 trafo çıkış olan bir pano grubunda giriş panosundaki kesicinin arızadan dolayı açtığını gördüm. İşletme gerilimi 34.5kV. Arıza kayıtlarında görülen durum ise şu. L2 faz-nötr gerilimi sıfıra düşerken diğer L1 ve L3 fazlarının gerilimi 1.73 kat artarak faz faz gerilimine çıkmış. Aynı anda gerilimi sıfıra düşen L2 fazındaki akımda düşük seviyede (50A ve altı). Ancak diğer 2 fazdaki akımlar 6000 A e ulaşmış. Diğer çıkış panolarında ise herhangi bir arıza akımı oluşmamış.