Otel İçin UPS Seçimi

dinamik ups de arastirabilirsiniz.hic olmzsa aku masrafiniz olmayacak.
 
Yeni nesil dynamic UPS ler akulu olabilir. Bu Upslerin Yatırım maaliyeti bu uygulama için çok yüksek olacaktır.
 
Regülatör, asansörlerdeki voltaj dalgalanmalarına hiç bir şekilde çözüm olmayacaktır.
Sizin kaliteli bir ups sorununuzu çözecektir.
Ups aynı zamanda aktif bir harmonik filtre gibi davranarak komşu yüklerinde zarar görmesini engelleyecektir.
 
Evet arkadaşlar bizde UPS düşünüyoruz ve UPS inde online olanını düşünüyoruz. Çünkü şebekeye karşı sistemi en iyi koruyacak olan bu tür UPS ler. UPS in içinde aktif pfc olduğu için panoda yer alan pasif pfc ye gerek kalmayacak. Fiyat almak istiyoruz şirketlerden fakat hangi markalar iyidir bilemiyorum. Adını duyduğum makelsan vardı form gönderdim fakat olmadı yarın arıcam onları. Başka hangi firmalar, markalar iyidir UPS de öneriniz varsa çok iyi olur. Bu arada otel muğla fethiye de o yüzden buraya gelebilecek olan firmalar bulmamız gerek. Dinamik UPS de olabilir fakat gürültü ve büyüklük açısından nasıl olur bilemiyorum.Teşekkürler.
 
UPS bağladığınızda,kokmpanzasyon kapasitif değerlerinde,rahatsızlık verecek endeks değerleri olabilir,dikkat ! UPS mi,Statik regülatörmü ? Birkez daha düşünmenizde yarar var.
 
UPS bağladığınızda,kokmpanzasyon kapasitif değerlerinde,rahatsızlık verecek endeks değerleri olabilir,dikkat ! UPS mi,Statik regülatörmü ? Birkez daha düşünmenizde yarar var.

UPS içinde zaten aktif pfc devresi var. O yüzden kompanzasyon sağlamış oluyor fakat sizin dediğiniz kapasitif değerlerdeki endeks durumunu anlayamadım.
 
UPS içinde zaten aktif pfc devresi var. O yüzden kompanzasyon sağlamış oluyor fakat sizin dediğiniz kapasitif değerlerdeki endeks durumunu anlayamadım.
Eğer özel imalat ! değilse,pfc devresi yoktur.Bu nedenle,genellikle,kapasitif karakteristikli olurlar.Bu ko-
nuyu da düşünmeniz gerektiğini söylemiştim.
 
Eğer özel imalat ! değilse,pfc devresi yoktur.Bu nedenle,genellikle,kapasitif karakteristikli olurlar.Bu ko-
nuyu da düşünmeniz gerektiğini söylemiştim.
Fahri bey yanlış anlamazsanız bir şey soracaktım. İş tecrübelerinizi ve istifade ettiğiniz döküman vs tarzı bilgileri bizimle paylaşır mısınız? Yorumlarınızı düzenli takip ediyorum. Bilginizi takdirle karşılayan yeni mezun mühendisim.
Her gün saatlerimi vermeme rağmen hiç yol alamamışım gibi geliyor
 
Benim bildiğim UPS ler içerisinde ( Dinamik UPS ler hariç ),pfc devresi olanı yok.UPS lerin içini bilmemekle birlikte,çalıştırmış olduğum 10-400 kva lık UPS lerin tamamının ( 50-60 adet ) kapasitif karakteristikli olduğunu gördüm.Bu kapasitif değerler,UPS gücünün % 10 civarında idi ve bu problemin çözümü için % 10 mertebesinde şönt reaktör bağlayarak sorunu çözdük.Bu değerler,maalesef UPS dokümanlarında belirtilmiyor,yaşanarak görülüyor.Yeni nesillerde bu değer biraz daha düşük olabilir.Sizin bahsettiğiniz pfc devreleri,ilave maliyet getireceğinden,özel istek olmadığı sürece,böyle bir üretim yapılmayacağını sanıyorum.Çünki,bu konunun çözümü,UPS üreticisini fazla ilgilendiren bir konu değildir.Alması düşünülen UPS firmasından,bu değerlerin istenilmesi halinde,firmanın bu bilgileri vereceğini sanıyorum.Kompanzasyon yaparken de,referansın,UPS girişinden alınması gerektiğini de ayrıca belirtmekte yarar var.
 
Son düzenleme:
Eğer özel imalat ! değilse,pfc devresi yoktur.Bu nedenle,genellikle,kapasitif karakteristikli olurlar.Bu ko-
nuyu da düşünmeniz gerektiğini söylemiştim.

Benim baktiklarimda aktif pfc devresi vardi. Dediginiz dogru olabilir hepsinde olmayabilir. Fakat ups alirsak aktif pfc li olan bi ups almak daha mantikli. Asagidaki makelsan linkinde pfc li oldugunu gormustum.