Arkadaşlar Merhaba, Otel projemiz var yönetmeliğe baktığmda kafam çok karıştı, diverste ve eşzamanlalık nasıl uygulanır Binanın yapısını anlatayım size. Busbar kullanmak zorundamıyım normal dağıtım yapabilirmiyim?

Bina yüksekliği; 33,16
Bodrum Kat, Teknik hacimler ve Genel Hacimler var
Zemin Kat, Resepsyon , kahavaltı salonu ve genel alanlar var
1,2,3,4,5,6,7,8 kat; otel odaları
Her Katta 6 adet Otel Odası mevcut
Toplamda 48 oda var.
Çatı Katı, mekanik daire ,jeneratör var,

Bu projede aydınlatma, priz, mekanik eşzamanlıkları nasıl olmalı yönetmeliğe göre nasıl bir yol izlemeliyiz ve ufak bir örnek verebilirmisiniz.
 
Arkadaşlar Merhaba, Otel projemiz var yönetmeliğe baktığmda kafam çok karıştı, diverste ve eşzamanlalık nasıl uygulanır Binanın yapısını anlatayım size. Busbar kullanmak zorundamıyım normal dağıtım yapabilirmiyim?

Bina yüksekliği; 33,16
Bodrum Kat, Teknik hacimler ve Genel Hacimler var
Zemin Kat, Resepsyon , kahavaltı salonu ve genel alanlar var
1,2,3,4,5,6,7,8 kat; otel odaları
Her Katta 6 adet Otel Odası mevcut
Toplamda 48 oda var.
Çatı Katı, mekanik daire ,jeneratör var,

Bu projede aydınlatma, priz, mekanik eşzamanlıkları nasıl olmalı yönetmeliğe göre nasıl bir yol izlemeliyiz ve ufak bir örnek verebilirmisiniz.
Soru başlığında hastahane demişsiniz , içerikte otel demişsiniz .
 

Ekli dosyalar

  • DOSYA_6_EK-B_TALEP_FAKTÖRÜ_KATSAYILARI_VE_TÜKETİCİ_YÜK_HESAPLARI________________________...doc
    84.5 KB · Görüntüleme: 40
Güzel örnekler var .
evet bu dokumanları gördüm,
prizde otelde 10kva kadar %100 10kvdan sonra %50 diverste uygulanmış
asansörlerde %100
alınmalı diyor

Buradaki tüm değerler konut için gibime geliyor . Aslında otel odaları ayd, priz,mekanik diverste ne olmalı genel hacimlerde diverste ne olmalı toplamdaki eşzamanlık ne olmalı tam bilgi yok gibi, Daire olarak ayrıntılar var ama diğer binalar ve otel için çok ayrıntı yok gibi
 
Merhaba,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre 51,5 metre ve daha yüksek olan yapılarda dikey enerji dağıtım şaft hatlarında busbar sistemi kullanılması zorunludur. Eş zamanlılık ile ilgili ekteki (IEC standartlarına uygun) dokümanı incelemeni öneririm.
 

Ekli dosyalar

  • Electrical Installation Guide 2018-diversty.pdf
    939.7 KB · Görüntüleme: 23
Merhaba,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre 51,5 metre ve daha yüksek olan yapılarda dikey enerji dağıtım şaft hatlarında busbar sistemi kullanılması zorunludur. Eş zamanlılık ile ilgili ekteki (IEC standartlarına uygun) dokümanı incelemeni öneririm.

Paylaşım olarak teşşekkür ederim belirtiğiniz dokumanda konut üzerine diversteler var.Aslında otel odaları ayd, priz,mekanik diverste ne olmalı genel hacimlerde diverste ne olmalı toplamdaki eşzamanlık ne olmalı tam bilgi yok gibi, Daire olarak ayrıntılar var ama diğer binalar ve otel için çok ayrıntı yok gibi
 