Merhabalar,
Line Coupler, hat birleştirici cihazdır. Yani sizin sisteminizde kullandığın KNX Güç Kaynağı'na göre maksimum cihaz sayısına ulaşıldığında, Line Coupler ve ilave bir KNX Güç Kaynağı ile yeni bir hat daha açabilirsin.
Örneğin: 160 mA KNX Güç Kaynağı - Max 16 Adet Cihaz
320 mA KNX Güç Kaynağı - Max 32 Adet Cihaz
640 mA KNX Güç Kaynağı - Max 64 Adet Cihaz
Sizin sahada kullandığınız cihazlar bu adetlerin üzerine çıktığında Line Coupler ve ilave bir KNX Güç kaynağı ile sisteminizi genişletebilirsiniz.
DALİ, KNX 'den farklı sadece aydınlatma yönelik bir standarttır. Siz Dali Gateway kullanarak bir nevi DALİ olan sisteminizi KNX'e uyumla ve entegre hale getirmiş olursunuz.
KNX, sisteminde cihazlar arasında 24V arası 29V DC hattı üzerinden hem data transferi hem de enerji sağlanır. Kısacası bu hatta Bus Hattı denir.
Dali hattı da Dali Gateway dediğiniz cihaz ile sahada Led Aydınlatmalarınızı süren balastlar arasındaki hattır.
IP Control dediğiniz sanırım, KNX-IP cihazlardan bahsediyorsunuz. Bu cihazlarda evinizin içerisinde kurmuş olduğunuz KNX Otomasyon ağını dış dünyaya açmaya yarayan cihazlardır.