Pano kumanda şeması

Birbirinden ayrı bölmelerdeki klemens/termınal numaraları bunlar.XA/3 nolu klemens, XT/2 nolu klemense baglanacak demekdir. İhtiyaç hissetmemek dıye bır sey yok.
Kesicinin kapama bobinine gidiyor bu baglantılar. Uzakdan veya baska hucre üzerındeki
baglantılar , kontaklar uzerınden butona basarak kapama yaptırılıyor.
 
Birbirinden ayrı bölmelerdeki klemens/termınal numaraları bunlar.XA/3 nolu klemens, XT/2 nolu klemense baglanacak demekdir. İhtiyaç hissetmemek dıye bır sey yok.
Kesicinin kapama bobinine gidiyor bu baglantılar. Uzakdan veya baska hucre üzerındeki
baglantılar , kontaklar uzerınden butona basarak kapama yaptırılıyor.
hocam XA/3 nolu klemens, XT/2 nolu klemensine zaten bağlı (default), bunların 1 nolu ucu ihtiyaç hissedilmesi halinde otomasyon vs için kullanılabilir
 
Eğer plc gibi otomatik açma kapama cihazlarıyla kullanacaksanız bilgi sinyali almak için kullanabilirsiniz. Sinyal lambası için kullanabilirsiniz, açma-kapama kilidi için kullanabilirsiniz, konumlara bağlı olarak belli cihazları çalıştırıp durdurabilirsiniz. Eğer hiç bir ihtiyacınız yoksa boş bırakabilirsiniz.
 
Durum bilgisi, kontak bilgisi almanız için bırakılmış. Nerede kullanırsanız size bırakmış.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst