Pano sigorta seçimi

thg

Üye
Katılım
21 Ocak 2020
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
33
merhaba zayıf akımla ilgilenen biriyim bir müsterim elektrik konusunda çok sorun yasadıgını belirterek yardım istedi
yapılan uygulama dogrumu onu ögrenmek istiyorum aslında

villada 13 kwa gücünde havuz var bunun için evin içindeki dagıtım panosuna 5*6 kablo ve 40 amper kaçak akım takılmıs
aydınlatma için 8 adet 10 luk sigorta ve basında 1 adet 25 lik kaçak akım takılmıs
prizler için 30 adet 16 lık sigorta ve 10 sigorta da bir 25 lik kaçak akım takılmıs
ayrıca su pompası güç degerlerini göremedigim kombi klima dış ünitesi ve 5 klima vs gibi cihazlara 25 lik 3 bacaklı sigorta takılmıs
eve gelen ana kablo 63 a sigortadan cıkıyor parca parca dagılıyor
eve gelen ana hat kablosunda 5*16 nyy yazan kablo var
dısarıdaki sayacın oldugu kutuda 63 a sigorta ve 40 a kaçak akım var

acıklayıcı oldumu bilmiyorum sadece kullanılan ürünlerde az cok hata varmı onun bilgisni almak istiyorum bu islemleri yapan elektrik firması sorumluluk almadıgı için ev sahibi benim cihazlarımda mı bir hata var düsüncesinde fikir verirseniz sevinirim
 
'müsterim elektrik konusunda çok sorun yasadıgını ' neler yaşanıyormuş ?
Kabaca seçimlerde bariz hata yok gibi, ( kablo, sigorta ve kaçak akım röle markaları önemli) elbette kaçak akımlar test edilmeli , topraklama ölçümü vb. yapılmalı.
 
bazen elektriklli fırınla klima acıkken ve havuzu çalıstırdıklarında sigorta atıyor bazen aynı sekildeyken atmıyor bi ara panoda yanık kokosu aldıgını da söyle sigortalar sieamns ama kablolarda marka göremedim daha dogrusu çekilirken sıyrılma oldugu için silinmiş gibiydi
 
Tüm tesisatı gözden geçilmesi için işten anlayan elektrik çağırmanız .
Uzaktan çözüm olmaz .
Yerinde görmek , ölçümler , hesaplamalar , kablo kesitleri , siğorta değerleri ve tipleri , kaçak akım röleleri değerleri tipleri , tesisat düzeni , büyük ihtimalle trifaze tesisat yük dağılımı , topraklama vs gibi bilinmiyor .
 
Tüm tesisatı gözden geçilmesi için işten anlayan elektrik çağırmanız .
Uzaktan çözüm olmaz .
Yerinde görmek , ölçümler , hesaplamalar , kablo kesitleri , siğorta değerleri ve tipleri , kaçak akım röleleri değerleri tipleri , tesisat düzeni , büyük ihtimalle trifaze tesisat yük dağılımı , topraklama vs gibi bilinmiyor .
haklısınız ama çözüm için ben ilgilenmeyecegim uzman birinin bakması gerekiyor sadece fikir almak istedik
 
İnverter klimalar sabit akım çekmez. Örneğin 100W - 3kW gibi. Bu nedenle bazen sigorta atıyor olabilir. Klimanın sigortası ve kablosu ayrı olsa daha iyi olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,117
Mesajlar
933,281
Kullanıcılar
453,180
Son üye
pmux53

Yeni konular

Geri
Üst