A3uc
Üye
- Katılım
- 18 Eki 2008
- Mesajlar
- 4
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Merhaba,
1 hafta önce gaz dedektörü ile ilgili siren öttü. Bu esnada şifremi unuttuğumdan keypad'ta bir sürü tuşa bastım, belki ayarları da değiştirmiş olabilirim (ilkel bir keypad olduğundan bastığımız düğmelerin ne anlam ifade ettiğini bilmek imkansız) acaba 0000 mıydı, 1234 müydü derken baska modlara da cihazı sokmuş olabilirim. Her neyse sonrasında şifreyi buldum; fakat epey uzun bir süre çevredekilere rahatsızlık vermiş oldum, maalesef.
Gelelim soruna, bu hatadan sonra zone 3 ve zone 4 ışığı sürekli yanık kaldı. Ben de anakartın olduğu kutuyu açtım, kabloları takip ettim. zone 3 --> Duman dedektörü, zone 4--> Siren bir de bunların kablo bağlantıları şu şekilde yapılmış. zone 3'ün sarı kablosu ile zone 4'ün sarı kablosu aynı yuvaya girerken, yeşil kabloları ise sırasıyla 3 ve 4 nolu yuvalara takılmış. Muhtemelen sarı kablolar topraklama olacak.
Bu arada TBL ve MEM'de artık bastığımda zone 3 ve zone 4 ile ilgili bir kayıt yok.
1-) Yangın dedektörünü temizleyip taktım. --> zone 3 lambası keypad'te söndü.
2-) zone 4 ışığı ise sürekli yanıyor, sanki kapı 1'i açık bırakmışsınız gibi. TBL ve MEM kayıtlarında yok. ama keypad'te aktif...
2.1-) sabotaj switchini ve siren kapağını kontrol ettim : maalesef kapağı açsam da switch'i bastırsam da zone 4 ışığında bir tepki yok, sürekli aktif...
2.2-) zone 4 kablolarını anakart'tan söktüm ve bir de ne göreyim.. zone 4 keypad'te halen YANIYOR.. yine değişiklik yok.
2.3) montajcı modunda [700] ve [705] nolu adreslerde belirtilen sabotaj uyarısı ile ilgili ayarları değiştirdim. Yine tepki yok zone 4 yanmaya devam...
açıkcası bu hatanın neden kaynaklandığını bilmiyorum. Sadece bir kez gaz dedektörü uyarısı aldım ve şimdi kalıcı olarak siren ile ilgili zone 4 açık görünüyor...2 yıllık cihazda switch ve dirence birsey olmaz diye tahmin ediyorum...
Not: zone 4'ü ancak bypass yaparsam ARM aktif olabiliyor doğal olarak.
1 hafta önce gaz dedektörü ile ilgili siren öttü. Bu esnada şifremi unuttuğumdan keypad'ta bir sürü tuşa bastım, belki ayarları da değiştirmiş olabilirim (ilkel bir keypad olduğundan bastığımız düğmelerin ne anlam ifade ettiğini bilmek imkansız) acaba 0000 mıydı, 1234 müydü derken baska modlara da cihazı sokmuş olabilirim. Her neyse sonrasında şifreyi buldum; fakat epey uzun bir süre çevredekilere rahatsızlık vermiş oldum, maalesef.
Gelelim soruna, bu hatadan sonra zone 3 ve zone 4 ışığı sürekli yanık kaldı. Ben de anakartın olduğu kutuyu açtım, kabloları takip ettim. zone 3 --> Duman dedektörü, zone 4--> Siren bir de bunların kablo bağlantıları şu şekilde yapılmış. zone 3'ün sarı kablosu ile zone 4'ün sarı kablosu aynı yuvaya girerken, yeşil kabloları ise sırasıyla 3 ve 4 nolu yuvalara takılmış. Muhtemelen sarı kablolar topraklama olacak.
Bu arada TBL ve MEM'de artık bastığımda zone 3 ve zone 4 ile ilgili bir kayıt yok.
1-) Yangın dedektörünü temizleyip taktım. --> zone 3 lambası keypad'te söndü.
2-) zone 4 ışığı ise sürekli yanıyor, sanki kapı 1'i açık bırakmışsınız gibi. TBL ve MEM kayıtlarında yok. ama keypad'te aktif...
2.1-) sabotaj switchini ve siren kapağını kontrol ettim : maalesef kapağı açsam da switch'i bastırsam da zone 4 ışığında bir tepki yok, sürekli aktif...
2.2-) zone 4 kablolarını anakart'tan söktüm ve bir de ne göreyim.. zone 4 keypad'te halen YANIYOR.. yine değişiklik yok.
2.3) montajcı modunda [700] ve [705] nolu adreslerde belirtilen sabotaj uyarısı ile ilgili ayarları değiştirdim. Yine tepki yok zone 4 yanmaya devam...
açıkcası bu hatanın neden kaynaklandığını bilmiyorum. Sadece bir kez gaz dedektörü uyarısı aldım ve şimdi kalıcı olarak siren ile ilgili zone 4 açık görünüyor...2 yıllık cihazda switch ve dirence birsey olmaz diye tahmin ediyorum...
Not: zone 4'ü ancak bypass yaparsam ARM aktif olabiliyor doğal olarak.