parafudur arızası

Katılım
12 Tem 2008
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
39
6300 voltluk bir enerji nakil hattında 3 adet parafudur bağlı durumda yüksek gerilim kontrol kalemi ile baktığımızda iki fazda enerji olduğunu gördük.ama 3.fazda enerji göremedik.hattın enerjisini kestirip sonra hattı toprakladık ve parafudurlara 5kv'luk meger vurduğumuzda 3.fazınkinde kaçak olduğunu gördük.ve bu parafudur müthiş bir şekilde ısınmış durumda idi.sonra parafuduru yenisi ile değiştirdik ve sonra üç fazda da enerjiyi normal olarak gördük.
 
ee sorun ne burada. arkadaşım değiştirmişsin sorun düzelmiş işte
 
Nasıl oluyor da iki fazda gerilim var fakat 3. fazda yok? Hat koruma röleleri çalışmıyor mu?
 
parafurd topraklaması yapmadıgnda oyle olmustur
 

Forum istatistikleri

Konular
128,931
Mesajlar
921,810
Kullanıcılar
451,107
Son üye
Xte13

Yeni konular

Geri
Üst