Peyzaj alanlarında yapılan elektrik imalatları

elektro34

Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
242
Puanları
1
Yaş
40
herkese selam sorum şu peyzaj alanlarında ahcelerde yapılan Elektrik imalatlarında yapılan bağlantı buatlarında nasıl uygulamalar yapıyorsunuz protolin döküyoruz diyeceksiniz biliyorum ama daha sonrasında buatı kesip atmak gerekiyor ve ulasılamıyor daha değişik yaptığınız uygulamalar var mı onu öğrenmek istiyorum.
 
Yaptıklarını söyliyim PVC bantla bantlayip bırakıyorlar. Birkaç sene sonra tabi kaçak akım atmaya başlıyor. Mecburen izolasyon trafosu kullanmak zorunda kaliyorsun.
 
Büyük peyzaj alanlarında o pek öyle olmuyor ek odası falan saha da mecbur buat kullanılıyor benim öğrenmek istediğim bu buatlari nasıl izole ediyorsunuz protolin harici başka çözümler uygulamalar var mı öğrenmek istediğim bu
 
OBO nun Aquasit macunu klemensleri görülen ve ölçü alınabilecek protolin tipi ürünleri var.Ancak,eklerin,direk içerisinde veya Sn.kral kobranınb ahsettiği şekişde yapılması en uygunudur.Saha içerisinde ek olmaz.
 
Son düzenleme:
Büyük peyzaj alanlarında o pek öyle olmuyor ek odası falan saha da mecbur buat kullanılıyor benim öğrenmek istediğim bu buatlari nasıl izole ediyorsunuz protolin harici başka çözümler uygulamalar var mı öğrenmek istediğim bu

Peyzaj alanları her türlü bitki ve ağacın dikilmesine müsait alanlardır. Bu tür alanlarda HDPE boru ve ek odası kullanılmak zorunda. Bundan kaçınırsanız ilerde bazı sıkıntılar yaşamanız kaçınılmazdır. Bazı ağaçların kökleri pimaş boruyu patlatacak güçtedir buna birçok kez şahit olduk.
1) Kablo güzergahı peyzaj alanından gelişi güzel geçirilmemeli. Güzergah bordür kenarından ve düz gitmeli.
2) HDPE boru ve ek odası kullanılmalı. Beton ek odaları kaba geliyorsa daha küçük olan kompozit ek odaları tercih edilmelidir.
3) Kablo ekinden sorun yaşamak istemiyorsanız protolin ve katalizörlü çift kompanent uygulamasından sonra ısı büzüşmeli ek kullanabilirsiniz veya üst üste binecek şekilde iki kat ısı büzüşme uygulayabilirsiniz. İyi bir işçilikle yapılmış tek ekte sorun çıkarmaz.

Bunun dışında yapılacak olan imalatlar sağlıklı olmaz.
 
c
Peyzaj alanları her türlü bitki ve ağacın dikilmesine müsait alanlardır. Bu tür alanlarda HDPE boru ve ek odası kullanılmak zorunda. Bundan kaçınırsanız ilerde bazı sıkıntılar yaşamanız kaçınılmazdır. Bazı ağaçların kökleri pimaş boruyu patlatacak güçtedir buna birçok kez şahit olduk.
1) Kablo güzergahı peyzaj alanından gelişi güzel geçirilmemeli. Güzergah bordür kenarından ve düz gitmeli.
2) HDPE boru ve ek odası kullanılmalı. Beton ek odaları kaba geliyorsa daha küçük olan kompozit ek odaları tercih edilmelidir.
3) Kablo ekinden sorun yaşamak istemiyorsanız protolin ve katalizörlü çift kompanent uygulamasından sonra ısı büzüşmeli ek kullanabilirsiniz veya üst üste binecek şekilde iki kat ısı büzüşme uygulayabilirsiniz. İyi bir işçilikle yapılmış tek ekte sorun çıkarmaz.

Bunun dışında yapılacak olan imalatlar sağlıklı olmaz.

Toprak altına adi kare buat koyup rekorlarına ve kapak kanalına silikon ile sızdırmazlık sağlamaya çalışmanın beyhude çaba olduğunu anlayabilsek ! Ağaç kökünü düşünmeye geçeceğiz. :)
 
Peyzaj alanlarında bırakın eki kablonun direk toprağa gömülmesi dahi büyük sıkıntı. Elimde bu konuyla ilgili ilginç fotoğraflar var ama hepsi iş bilgisayarımda. Bayram sonrası paylaşırım inşallah.
 
a.jpg
b.jpg
 