PL7 Pro

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
446
Puanları
1
Yaş
40
Modicon TSX67303 PLC'yi PL7 Pro kullanarak
programlayabilirmiyim?
PLC ile haberleşmek için hangi kabloyu kullanmalıyım?
Program hakkında döküman nereden temin edilebilir?
 
PLC modelini doğru yazdığınıza eminmisiniz?
Tsx serisi PLC leri PL7 programıyla programlıyabilirsiniz.
Kablo elimizde bolca mevcut.
Daha detaylı bilgi için lütfen özelden ulaşın.
 
Modicon TSX67303 PLC'yi PL7 Pro kullanarak
programlayabilirmiyim?
PLC ile haberleşmek için hangi kabloyu kullanmalıyım?
Program hakkında döküman nereden temin edilebilir?

Haklısınız.
Kusura bakmayın PLC tipini yanlış yazmışım.
PLC TSX 57203 olacak.Kablo elimde mevcut.
Telemekanik sistemler konusunda fazla bir bilgim yok.
PL7 Pro ile haberleşme ayarlarını nasıl yapacağım.
Çevirici kablonun üzerinde 3 konumlu selektör mevcut.
Hangi konumda olacak.PLC ile bağlantı kurduğumda
program (.TSX missing or incorrect I/O configurasyon )hata mesajı verip bağlantıyı kesiyor.
 
TSX 57203 PL7 PRO ile programlarsın.
Kablonun kodu nedir?
Bazı kablolar için kablo driverını yüklemen gerekir.
Söylediğin hata PLC ile iletişim sağlanamadığından geliyordur.
Bu program UNITELWAY protokolü ile PLC haberleşmesini yapar. Bu driver programı kuruyorken yüklenmiş olması lazım. Driver'da senin kabloyu takıp kullandığın portun seçili olması lazım.
 
Kulandığım kablo
TSXPCX3030 dirverini yüklediğim.
PLC ile connect oluyorum
 
Connect ol dediğinde bağlanmayıp hatamı veriyor?

Öyle ise aşağıdakileri dene;

İlk olarak bu kablonun hangi Com porta takıldığını bul.

Sonra.
Başalttan > Tüm programlar > Schneider electric > Communication driver > Drivers manager'ı çalıştır.
Unitelway driver'ı seç ve configuration'a gir.
Burada senin kom port tanımlıysa onu seç. Tanımlı değilse add statıon ile tanımla.
Bu işlem bittikten sonra PL/proyu açıp PLC'ye bağlan.
 
Haklısınız.
Kusura bakmayın PLC tipini yanlış yazmışım.
PLC TSX 57203 olacak.Kablo elimde mevcut.
Telemekanik sistemler konusunda fazla bir bilgim yok.
PL7 Pro ile haberleşme ayarlarını nasıl yapacağım.
Çevirici kablonun üzerinde 3 konumlu selektör mevcut.
Hangi konumda olacak.PLC ile bağlantı kurduğumda
program (.TSX missing or incorrect I/O configurasyon )hata mesajı verip bağlantıyı kesiyor.

Bu hata mesajı, bilgisayarda oluşturduğun konfigürasyon ile fiziksel olarak plc rack'ında bulunan modüllerde farklılık olduğu olduğu zaman ortaya çıkar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,711
Mesajlar
929,170
Kullanıcılar
452,420
Son üye
sfkblgcii

Yeni konular

Geri
Üst