PLC Çıkış Türü Ne Olmalı? Neden?

transistör çıkışlı hem uzun ömürlü hemde hızlıdır. yüksem amper çeken valfin yada bir yükün varsa araya solid rölr yada optokuplör de koyabilirsin.
 
role çıkışlı çabuk arıza veriyor başımda var bela. kısa devreden çabuk etkileniyor. arıza tespiti kolay ama seri işler için uygun değil.
 
Peki röle çıkışlı PLC'ye transistör çıkışlı I/O modülü bağlanır mı? Yani elimde dvp14ss11r röle çıkşlı plc var buna dvp16sp11t olan I/O modülü takılır mı? Teşekkürler.
 
Peki röle çıkışlı PLC'ye transistör çıkışlı I/O modülü bağlanır mı? Yani elimde dvp14ss11r röle çıkşlı plc var buna dvp16sp11t olan I/O modülü takılır mı? Teşekkürler.
EVet PLC ve Ekmodüller kendi aralarında farklı şekilllerde bağlanabilirler Röle veya transistör farketmez
 
Konuyu diyot meselesi yüzünden hortlatmak istiyorum.
Elle diyot bağlamak pratik ve profesyonelce değil.
Ledin yanında diyotu da olan röle soketleri var. Onlardan kullanılabilir.
Eğer forum kurallarına uygunsa örnek olarak WAGO 788-312

Sonuç olarak, transistörlü plc, led ve diyot (ters polarma koruması) bulunduran röle soketi ve röle kullanılmalıdır. Diyot olduğu için, soketin A1, A2 kontaklarına + ve - işaretleri gelir. Bağlantıda buna dikkat edilmelidir(ters bağlantıda, koruma diyotu iletim yönünde olacağı için; ya diyot ya da plc çıkışı yanabilir).
 
Konuyu diyot meselesi yüzünden hortlatmak istiyorum.
Elle diyot bağlamak pratik ve profesyonelce değil.
Ledin yanında diyotu da olan röle soketleri var. Onlardan kullanılabilir.
Eğer forum kurallarına uygunsa örnek olarak WAGO 788-312

Sonuç olarak, transistörlü plc, led ve diyot (ters polarma koruması) bulunduran röle soketi ve röle kullanılmalıdır. Diyot olduğu için, soketin A1, A2 kontaklarına + ve - işaretleri gelir. Bağlantıda buna dikkat edilmelidir(ters bağlantıda, koruma diyotu iletim yönünde olacağı için; ya diyot ya da plc çıkışı yanabilir).

verdiğiniz örnekle plc çıkışı ve role bobinini emniyete aldık. aynı role ile valf sürülüyorsa kontakların emniyeti için hangi WAGO'yu tavsiye edersiniz?
 
verdiğiniz örnekle plc çıkışı ve role bobinini emniyete aldık. aynı role ile valf sürülüyorsa kontakların emniyeti için hangi WAGO'yu tavsiye edersiniz?
Maalesef,
Ne Wago 'da ne de valflerde, ters polarma diyodu (vagoda kontaklar için; valfte bobin için) olan bir ürün bulamadım.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,121
Mesajlar
933,319
Kullanıcılar
453,193
Son üye
zehra777

Yeni konular

Geri
Üst