transistör çıkışlı hem uzun ömürlü hemde hızlıdır. yüksem amper çeken valfin yada bir yükün varsa araya solid rölr yada optokuplör de koyabilirsin.
EVet PLC ve Ekmodüller kendi aralarında farklı şekilllerde bağlanabilirler Röle veya transistör farketmezPeki röle çıkışlı PLC'ye transistör çıkışlı I/O modülü bağlanır mı? Yani elimde dvp14ss11r röle çıkşlı plc var buna dvp16sp11t olan I/O modülü takılır mı? Teşekkürler.
Konuyu diyot meselesi yüzünden hortlatmak istiyorum.
Elle diyot bağlamak pratik ve profesyonelce değil.
Ledin yanında diyotu da olan röle soketleri var. Onlardan kullanılabilir.
Eğer forum kurallarına uygunsa örnek olarak WAGO 788-312
Sonuç olarak, transistörlü plc, led ve diyot (ters polarma koruması) bulunduran röle soketi ve röle kullanılmalıdır. Diyot olduğu için, soketin A1, A2 kontaklarına + ve - işaretleri gelir. Bağlantıda buna dikkat edilmelidir(ters bağlantıda, koruma diyotu iletim yönünde olacağı için; ya diyot ya da plc çıkışı yanabilir).
Maalesef,verdiğiniz örnekle plc çıkışı ve role bobinini emniyete aldık. aynı role ile valf sürülüyorsa kontakların emniyeti için hangi WAGO'yu tavsiye edersiniz?