arkadaslar otomasyon bir sisteminde palet üzerinde bulunan katlı tuğlayı çemberleyıp sıkı tutmasını sağlayan bir makına var arıza şu; otomatikte veya manuelde sıklıkla olmasada butonun 24vdc enerjisini kesmekte bunun başlıca sebepleri nelerdır
 
Buttona gelen voltaj kablosu bir kontaktorden veya limit sivicten geciyorsa kontaklari oksitlenmis veya gecirgenligini kaybetmis olabilir veya 24 volt guc kaynaginiz ara sira enerji vermiyo olabilir butona enerjiyi tasiyan kablonun hareketli kisimlari var ise o kisimlardan kablo kopmus arasira iletmiyo olabilir
 
Buttona gelen voltaj kablosu bir kontaktorden veya limit sivicten geciyorsa kontaklari oksitlenmis veya gecirgenligini kaybetmis olabilir veya 24 volt guc kaynaginiz ara sira enerji vermiyo olabilir butona enerjiyi tasiyan kablonun hareketli kisimlari var ise o kisimlardan kablo kopmus arasira iletmiyo olabilir
 
Hareketlı kanal var evet , ama saha ekipmanları hepsı sınyal alıp veriyor , güç kaynağı ise 24vdc makina çalışır halde veriyor sıkıntı herhangi bir kırpma da oluşmuyor sadece arada bir buton enerjısını kesmesı hmı panele de herhangı bir arıza bilgisi de vermiyor, işin tuhaf tarafı arızadan sonra ıse ikincı kez butona bastığında start alması
 
Hareketlı kanal var evet , ama saha ekipmanları hepsı sınyal alıp veriyor , güç kaynağı ise 24vdc makina çalışır halde veriyor sıkıntı herhangi bir kırpma da oluşmuyor sadece arada bir buton enerjısını kesmesı hmı panele de herhangı bir arıza bilgisi de vermiyor, işin tuhaf tarafı arızadan sonra ıse ikincı kez butona bastığında start alması
Kabloyu degistirip bi daha bakin sivic veya kontakli bir sistemden geliyor ise enerji hatti onlarida gozden gecirin
 
24 vdc voltajla plc bir sistem var abi , artıyla eksinin birbirine yapışması sonucu güç kaynağını felan yakmış, neyse gereken bütün müdahaleyi yaptık , fakat 24 vdc kabloları halen 5 dakıka içinde ısınmaya devam etmekte bu sebebın başlıca sebepleri nelerdır ? Teşekkürler
 
eger bu güç kaynagı ile sadece plc besleniyor ise,plc de kısa devre aranır başka alıcılarda besleniyor ise onlara bakmak lazım plc beslememesinin + sını çıkar hala ısınma var ise arıza plc de değl diğer baglantılara bak derim acizane saygılar
 
eger bu güç kaynagı ile sadece plc besleniyor ise,plc de kısa devre aranır başka alıcılarda besleniyor ise onlara bakmak lazım plc beslememesinin + sını çıkar hala ısınma var ise arıza plc de değl diğer baglantılara bak derim acizane saygılar
 
24 vdc ile hem plc beslenıyor hemde röleler vs Saha ekıpmanlarında da herhangi bir kısa devrede yok,takibe nerden başlamalıyım benım nasıl bir yol izlemem gerekiyor , teşekkürler
 
Mumkunse her +24v klemensine baglanmis kabloya ledli cam sigorta girin anlik kisa devreleri yakalarsiniz.sahada uyguladigimiz guzel bir tekniktir
 