Plc de arızalı röleyi nasıl bulurum?

tayfunsun

Üye
Katılım
9 May 2018
Mesajlar
127
Puanları
1
Arkadaş lar plc çıkışında bilirsiniz 20 30 belki daha fazla role var.arizali roleyi bulmada sorun yaşıyorum yardimlarinizi bekli yorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
plc çıkışı hangi röleye bağlı olduğunu tespit edin.PLC çıkış veriyorsa , doğal olarak rölenin enerjilenmesi lazım.Daha sonra Rölenin kontaklarını ölçün.Bu şekilde bulabilirsiniz.
 
plc çıkışı hangi röleye bağlı olduğunu tespit edin.PLC çıkış veriyorsa , doğal olarak rölenin enerjilenmesi lazım.Daha sonra Rölenin kontaklarını ölçün.Bu şekilde bulabilirsiniz.
zaten sorum cıkısın hangı roleye baglı oldunu bulabılmek.rolenın kontaklarını olcmek sorun degıl enerjı geldıgınıde aynı sekılde ...atıyorum 4o tane cıkıs rolesı var bır tane sı bant calıssın dıyor .40 roleden bant calıstır rolesını proje olmadan nasıl bulurum saygılar
 
PLC üzerinde aktif olan çıkışların ışıkları yanacaktır. Yanan ışıklara karşılık gelen çıkışları kontrol ederek bulmaktan başka şansınız yok.
 
Ornegin bant calissin dediginde bantin kablosunu takip edip roleyi bulucaksin. Sonrada ertek68 arkadasimizin dedigi gibi role plc nin hangi cikisina bagli (kablo takipleriyle)onu bulacaksin.
Sonrada plc cikis led isiklarindan bakacaksin.
 
çıkışın hangi röleye ait olduğunu bulmak için bir kaç yöntem vardır. Eğer plc ye bağlanabiliyorsan çıkışı aktif edip hangi rölenin enerjilendiğini bulabilirsin. Yok eğer böyle bir imkanın yoksa , pano içerisinde kablo takibi yapıp hangi outputun hangi rölenin A1 ucuna geldiğini bulabilirsin.
 
çıkışın hangi röleye ait olduğunu bulmak için bir kaç yöntem vardır. Eğer plc ye bağlanabiliyorsan çıkışı aktif edip hangi rölenin enerjilendiğini bulabilirsin. Yok eğer böyle bir imkanın yoksa , pano içerisinde kablo takibi yapıp hangi outputun hangi rölenin A1 ucuna geldiğini bulabilirsin.
Merhaba, PLC'ye bağlanıp çıkışı nasıl aktif edebilirim, konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz ?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,482
Mesajlar
927,310
Kullanıcılar
452,049
Son üye
Tulgar Günışığı

Yeni konular

Geri
Üst