Plc dursa bile açık olan aydınlatmanın sönmemesini istiyoruz.

iriver

Üye
Katılım
14 Eyl 2008
Mesajlar
88
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba.Plc durduğunda açık olan aydınlatmanın sönmemesi için aydınlatma panosunda nasıl bir değişiklik yapabiliriz?Kontaktör ekleyip kontaktörü mühürleme yapabilir miyiz?Şimdi sürekli çıkış alıyoruz plc den pulse çıkışa çevireceğiz.
 
Kullandığınız CPU izin veriyorsa sözkonusu çıkışı editörden kalıcı hale getirin yeter.
 
Arkadaşlar merhaba.Plc durduğunda açık olan aydınlatmanın sönmemesi için aydınlatma panosunda nasıl bir değişiklik yapabiliriz?Kontaktör ekleyip kontaktörü mühürleme yapabilir miyiz?Şimdi sürekli çıkış alıyoruz plc den pulse çıkışa çevireceğiz.
PLC dursa derken neyi kast ediyorsunuz.
S7-200 de Durum bitleri var onlardan faydalanabilirsiniz....
 
S7 300 kullanıyoruz.plc stop moduna geçtiğinde de aydınlatmanın yanması gerekiyor.bunun için aydınlatma panosunda bir revize mi yapmak gerekli yoksa plc den bunu yapabilir miyiz?hangi komutla yapabiliriz?kontaktör kullanıp köprülesek olur mu?
 
Aydınlatma nasıl bir aydınlatmadır? 220 voltluk, bildiğimiz aydınlatma ise, plc bunu direkt olarak süremez. Mutlaka kontaktör ya da gücüne göre röle olması lazım.
PLC bilginiz yoksa, bunu yazılımla halledemiyorsanız, impuls röle ya da darbe anahtarı diye tabir edilen şeyden bir tane alıp, bu işi halledebilirsiniz. PLC bu röleye (PLC nin sinyali ile 220 voltu tetiklemek için, yine arada bir röle kullanmanız lazım) bir pulse verdiğinde, aydınlatmanız açılır, bir pulse daha verdiğinde söner.
Ben yazılımdan anlamadığım için, bu tarz şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorum. Eğer sizin de böyle bir sıkıntınız varsa, aydınlatma dediğiniz sistemi bana açıklarsanız, sanırım yardımcı olabilirim. Eğer programa müdahale şansınız varsa, en güzeli arkadaşların önerilerine kulak vermek olur.
 
kardeş tünel aydınlatması çok sayıda florasan var.
 
kardeş tünel aydınlatması çok sayıda florasan var.

Tamam o zaman kontaktör zaten vardır. Bu plc sadece aydınlatma için mi konulmuş?
bir de hangi şartlarda lambaları yakıyor. Örneğin bir butona basılınca mı? nasıl?
siz lambaları kendi kontrolünüze almak istiyorsanız, PLC çıkışını iptal edip, bir anahtarla da yapabilirsiniz bunu.
 
kardeş metro tünel aydınlatması için.rtu panolarındaki plc den kontrol ediliyor.ancak bir yangın vs durumunda da plc yandığında ya bir hata olduğunda da yanık kalması gerekiyor.bunun için kontaktörler üzerinden ne yapabiliriz?ya da pano da ne gibi bir revize yapılabilir?
 
kardeş metro tünel aydınlatması için.rtu panolarındaki plc den kontrol ediliyor.ancak bir yangın vs durumunda da plc yandığında ya bir hata olduğunda da yanık kalması gerekiyor.bunun için kontaktörler üzerinden ne yapabiliriz?ya da pano da ne gibi bir revize yapılabilir?

Sizden bilgiyi zorla alıyoruz. Bir insan neden aydınlatmayı plc ile kontrol eder ki? Elektrik anahtarları ne güne duruyor? Bir aydınlatma sistemi, PLC ile kontrol ediliyorsa, ya belirli bir program dahilinde aydınlatmalar kontrol ediliyordur. Örneğin zamanlama vardır, ışık seviyesi vardır, bir makina çalışırken belirli aydınlatmanın yanması lazımdır vesaire...
Ya da aydınlatma lambaları çok fazladır ve gruplar halinde ayrı ayrı kontrol edilmek isteniliyordur.kablo karmaşası ve anahtar-buton sayısının fazlalığı nedeniyle, plc tercih edilmiştir. Böylece HMI dan ya da uzaktan bağlı bir bilgisayardan , aydınlatma kontrol edilmek isteniliyordur.
Aydınlatmaların açılmasını hangi girdi sağlıyor olursa olsun( buton, HMI, pc, sensör) durdurmak için de bir girdi olması lazım, ya da bir girdinin iptal edilmesi lazım. Bu durumda, sizin kontaktörleri mühürlemeniz demek, PLC nin, aydınlatmayı açtıktan sonra, tekrar kapatamaması demektir.
Bu durumda, sizin istediğiniz şey olamaz.
Olması için, Kontaktörleri mühürlersiniz, stop devresini PLC den geçirirsiniz. Yanlız burada önemli kısım, plc nin OUTPUT unun NC kontak gibi davranması değil, gerçekten NC kontak olmasıdır. Yani PLC nin çıkışı NC kontak gibi davranırsa, plc nin elektriği kesildiğinde, stopa geçtiğinde, yandığında, kontak açacaktır ve aydınlatma kapanacaktır. Fakat gerçek bir NC kullanırsanız plc o nc kontağı açmadığı sürece, aydınlatma sönmeyecektir. Bunu gerçekleştirmek için de, PLC yazılımında değişiklik yapmanızdır.
İkinci yol olarak ta ( bence en iyi yol budur) darbe anahtarı kullanmak. Her kontaktör önüne birer darbe anahtarı koyarsınız. PLC komutunu da ayarlarsınız. Plc lambayı yakmak için bir puls gönderir, darbe anahtarı çalışır, o da kontaktörü çektirir. Daha sonra plc yansa da, kül olsa da, deprem olsa da, o kontaktör çekili kalır. Elektrikler kesilip gelirse, yine çekili kalır. Sonra da ışıkları söndürmek için, plc tekrar bir pulse gönderir ve ışıklar söner.
PLC panosu kolay bir yerdeyse de, plc bozulduğu zaman ışıkları devreye almak için, ilgili çıkışlarla com ucunu bağlayabileceğiniz bir anahtar yaparsınız. Böylece, elle açma kapama yapabilirsiniz.
Yöntem çok, bu çözümlerin hiç birisi size uymazsa, gerekçeleri ile birlikte söyleyin, çözüm bulunur elbet.
 
mustafa kardeşim,aydınlatıcı bilgiler için tşk ederim.dediğin gibi scada üzerinden tünel aydınlatmalarını kontrol ediyoruz.ancak plc stop modunada veya bir yangın vs gibi konularda aydınlatmanın sürekli açık kalması gerekiyor.bu anlamda darbe anahtarı daha mantıklı görünüyor.değerli bilgilerin için tşk ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,043
Mesajlar
932,475
Kullanıcılar
453,012
Son üye
bakimhmt

Yeni konular

Geri
Üst