Plc dursa bile açık olan aydınlatmanın sönmemesini istiyoruz.

yangın durumunda ilk yapılması gereken şey, elektriği kesmektir.Önce elektrik kesilir, sonra anons yapılır( bağırılır, alarm butonuna basılır, v.s.) Bence yapılacak en güzel şey, yangın için ayrıca bir tesisat çekip( yanmaz, halogen free kablo, yanmaz boru vs) , yangın durumunda tüm elektriği kesmektir.
 
mustafa bey,tünelde yangında yolcu tahliyesi için aydınlatmaların açık kalması gerekiyor.dediğiniz gibi zaten yanmaz ve halogen free kablolar kullanılıyor.darbe anahtarı kullanacağız gibi görünüyor.tekrar teşekkür ederim yardımlarınız için.
 
Darbe anahtarlarında arızalardan sonra pozizyon farklı kalabiliyor. Pals verdiğinizde sönmesi gereken lambalar yanabilir , yada yanan lambalar sönebilir. En güzeli set-rest röle kullanmak. PLC den iki çıkış al birini set girişine birini reset girişine bağla. Rölenin kontaklarıylada kontaktörü çalıştır .Sette lambalar yansın resette sönsün.

Kolay gelsin.........
 
Darbe anahtarlarında arızalardan sonra pozizyon farklı kalabiliyor. Pals verdiğinizde sönmesi gereken lambalar yanabilir , yada yanan lambalar sönebilir. En güzeli set-rest röle kullanmak. PLC den iki çıkış al birini set girişine birini reset girişine bağla. Rölenin kontaklarıylada kontaktörü çalıştır .Sette lambalar yansın resette sönsün.

Kolay gelsin.........

evet gerçekten bu daha akıllıca bir çözüm olur.
 
set reset rölelerde darbe anahtarı gibi mi çalışıyor?bir pulse la aydınlatma yanık kalacak plc ye bir şey olduğunda aydınlatma sönmeyecek.birde bu röleler hakkında google da bir bilgi bulamadım.piyasada satılıyor mu?
 
set reset rölelerde darbe anahtarı gibi mi çalışıyor?bir pulse la aydınlatma yanık kalacak plc ye bir şey olduğunda aydınlatma sönmeyecek.birde bu röleler hakkında google da bir bilgi bulamadım.piyasada satılıyor mu?

Kendiniz yapabilirsiniz.

iki tane minik röle kullanacaksınız. Bu rölelerin bobini, plc nin verebileceği çıkış değerinde olmalı( 5 volt, 12 volt gibi). kontağı da, kontaktör bobininin çekeceği akıma dayanıklı olmalı.
Mühürlemeli start stop devresini biliyorsunuzdur. Bunu kuracaksınız. Start butonu yerine, birinci rölenin Com ve NO uçlarını, Stop butonu yerine de 2. rölenin Com ve NC uçlarını kullanacaksınız. Hepsi bu kadar.
Çok sayıda kontaktör kullanılıyorsa, röleleri bir kart üzerine dizip, güzel ve sağlam bir arayüz oluşturmanızda fayda var.
Daha işlevsel olsun derseniz, bir de manuel kumanda paneli yaparsınız.Bir dizi start ve stop butonunu bu panele dizersiniz. Sonra da stop butonlarını NC sini kullandığınız röleye seri, start butonlarını ise, NO sunu kullandığınız röleye paralel bağlarsınız. Ama lütfen bu işlemleri, sağlam ve düzenli kontrol paneli ya da kart yapabilme imkanınız varsa yapınız. Uyduruk lehimlerle, sallanan ince tellerle yaparsanız, röle ve kontaktörlerin çekip bırakması sebebiyle oluşacak titreşimlerde ve kontaktörlerin ac ile çalışması sebebiyle oluşturdukları doğal titreşimler sebebiyle lehimleriniz kablolarınız dökülecektir.
Düzgün yapma imkanınız yoksa, hazır röle almanız en güzeli olacaktır.

Not: Çok röle, çok arıza demektir. Eğer, hazır set-reset rölelerin anahtarlaması Elektronik ise, öncelikle onu tercih etmenizi öneririm.
 
SET-RESET rölesine bence gerek yok.PLC programının içinde PLC sağlıklı çalıştığı süre zarfında sürekli "1" olan bir çıkış bitini bir röleye bağla, bu rölenin normalde kapalı kontağını kullan ve lambaları enerjilendireceğin devrenin kumandasına paralel bağla. Gerçekten bir problem olup olmadığını PLC nin anlaması için bir süre tanımlamayı unutma. Bunun için off-delay timer röle kullanabilirsin.
 
nete bakıyorum ama set reset rölesi diye birşey göremedim.
 
Bence en basit yöntem şu. Lambaların yanabilmesi için kullanılan rölenin kontak çıkışını ters yaparak PLC den 1 geldiğinde lambaların sönmesini sağlayın olsun bitsin. Bu arada herhangi bir durumda PLC nin çalışmadığı her durumda lambalar yanacaktır. bu yöntemede Normal lojik 0 denir.
 
Bence en basit yöntem şu. Lambaların yanabilmesi için kullanılan rölenin kontak çıkışını ters yaparak PLC den 1 geldiğinde lambaların sönmesini sağlayın olsun bitsin. Bu arada herhangi bir durumda PLC nin çalışmadığı her durumda lambalar yanacaktır. bu yöntemede Normal lojik 0 denir.

Lambaları PLC'den nasıl açıp kapatacaksın.Bir sürü adam da teşekkür etmiş.
Yöneticilerin arasındaki paslaşmaya hayranım doğrusu.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,043
Mesajlar
932,473
Kullanıcılar
453,012
Son üye
bakimhmt

Yeni konular

Geri
Üst