plc den üniteye mesela 2000 kW DEĞER giriyorum, plc de ürtetilen değeri normal görüyorum plc taş panelinde de normal,fakat ikaz panosu ve jen. kesicisinde üretimim 1000 kW kw fazla gösteriyor ve ayar kanatları normalde %56 -58 acmaşı lazımken % 71 buluyor. unitenin max. üretimi 3450 kW,3450 kW değerini girdigimde ise kanat % 95.7 lere kadar cıkıyor. sıkıntı ne olrabilir. şimdiden tşk ederim
 
merhaba.pek olasi olmasada sizin hesap degerlerinzde degisiklik olmus olabilirim.onerim su olabilir ekrandan deger girisi yaptiginiz adresi kontrol edin.bu deger bir matematiksel isleme tabi tutuluyordur.yanlislik varsa burada olabilir ve bu da sizin cikisa
yanlis aktariliyor