Sayın Gezer77,
Sizinde başınızı ağrıtıyorum ama elimdeki basınç transmittet 0-16 bar olması nedeni ile 0 barda 4 mA ve 16 barda 20mA sinyal gördermesi nedeni ile örneğin sistemi 6 bar set nasıl yapabilirim. Sistem 6 barolduğunda invertör motor frekansını azaltmaya başlamasını sağlayabilir miyiz...

Birde olayı kavramak adına sistemi plc ile gerçekleştirdiğimiz, set değeri girip sistemi regüle edebildiğimiz bir program mevcut ise paylaşabilirmisiniz...
 
cabuk cevaplama adına yapabileceğiniz hız kontrolde kontrol akımı ayarı varsa bu degeri 6 bardaki değere set etmeniz en kolay şekildir.bu konuda ph metre ile olanı var onu düzenleyip yüklerim malum işler yılbaşı nedeniyle yoğun bu aralar.incelemem neticesinde A092 parametresinden A094 paremetresine kadar olan parametrelerin etkisini deneyebilirsiniz diye düşünüyorum
 