PLC ile cos fi okuma yardım ...

mchl

Üye
Katılım
29 Ağu 2009
Mesajlar
27
Puanları
1
merhaba ben S7-200 ile akım gerilim cos okumak istiyorum ..Akım ve gerilimi okudum fakat cosQ ne yaptıysam okuyamadım HSC (high speed counter)falan kullandım ama yapamadım.Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim..
 
Harici veya dahili bir 18000 Hz'lik osilatör kullanmalısın.Sonra birer adet 'zero crossing dedektor ' aracılığıyla akım ve gerilimin sıfır geçişlerini dijitalize edip gerilimin yukarı çıkan kenarında 18000 Hz'lik osilatörün pulslarını saydırmaya başlayıp ,akımın yükselen kenarında saydırmayı durdurmalısın....180-count =Phi.Gerisi software.50 Hz ve endüktif cosphi için ...
 
Son düzenleme:
yada enerji analizatörü ile plc'yi haberleştirirsin üstünde akımı aktif reaktif görünür gücü de okursun.
 
Harici veya dahili bir 18000 Hz'lik osilatör kullanmalısın.Sonra birer adet 'zero crossing dedektor ' aracılığıyla akım ve gerilimin sıfır geçişlerini dijitalize edip gerilimin yukarı çıkan kenarında 18000 Hz'lik osilatörün pulslarını saydırmaya başlayıp ,akımın yükselen kenarında saydırmayı durdurmalısın....180-count =Phi.Gerisi software.50 Hz ve endüktif cosphi için ...

Dediğiniz yöntem sanırım mikrodenetleyici yazılım ile mümkün biz zaten bu işi mikrodenetleyici ile yapmıstık fakat benim yapmak istediğim sıfır geçiş anahtarından pals dizisini alıyorum fakat 5V seviyesinde bu PLC ile okumam icin (HSC) 24 volt seviyesine cıkartmam gereekiyor...yoksa mikrodenetleyici ile 5V seviyesinde yakalanıp okunuyor ama dediğim gibi bunu ben PLC ile okumak istiyolrum ayrı bir mikrodenetleyici kullanmadan
Siz daha önce PLC ile sıfır gecişi yakaladınız eger bunu yaptıysanız biraz daha bilgi verirseniz devinirim ..iyi çalısmalar ..kolay gelsin ..
 
yada enerji analizatörü ile plc'yi haberleştirirsin üstünde akımı aktif reaktif görünür gücü de okursun.

mrhb Pokay;
ben zaten yapmak istediğim enerji analizörünün yaptığı işlemi PLC üzerinde yapmak ..Daha doğrusu sıfır geçiş dedektörü ile sıfır geçiş anlarını yakalayıp PLC HSC ile saydırmak böylece cosQ yi bulmak bunu buldugumda zaten diğer görünür güç olsun diğerlerini PLC üzerinde matematiksel işlem yapılarak bulnabilecek şeyler..Benim esas tıkandığım nokta sıfır geçiş anahtarımı cıkıs pals dizi 5V seviyesinde ben bunu hem PLC hemde mikrodenetliyi kullanarak okuyabiliyorum fakat benim istediğim sadece PLC ile okumak .
BU değeri PLC okumak içinde 5V-24V seviyesine cıkarmak..Bu konu hakkında yardımcı olursanız cok sevinirim ..İyi çalışmalar..Kolay gelsin ..
 
Dediğiniz yöntem sanırım mikrodenetleyici yazılım ile mümkün biz zaten bu işi mikrodenetleyici ile yapmıstık fakat benim yapmak istediğim sıfır geçiş anahtarından pals dizisini alıyorum fakat 5V seviyesinde bu PLC ile okumam icin (HSC) 24 volt seviyesine cıkartmam gereekiyor...yoksa mikrodenetleyici ile 5V seviyesinde yakalanıp okunuyor ama dediğim gibi bunu ben PLC ile okumak istiyolrum ayrı bir mikrodenetleyici kullanmadan
Siz daha önce PLC ile sıfır gecişi yakaladınız eger bunu yaptıysanız biraz daha bilgi verirseniz devinirim ..iyi çalısmalar ..kolay gelsin ..
Sorunu tam anlamadım.Eğer problem 5v sinyal seviyesini 24 v seviyesine çıkartmaksa o sorun değil.Ama Plc intern bir ZCD ise o plc içinde yok,dolayısıyla plc sıfır geçişi tek başına anlayamaz.O yüzden ZCD haricen PLC'ye sinyal vermek zorunda ve bu illa 5v seviyesinde olmak zorunda değil..
 
Dediğiniz yöntem sanırım mikrodenetleyici yazılım ile mümkün biz zaten bu işi mikrodenetleyici ile yapmıstık fakat benim yapmak istediğim sıfır geçiş anahtarından pals dizisini alıyorum fakat 5V seviyesinde bu PLC ile okumam icin (HSC) 24 volt seviyesine cıkartmam gereekiyor...yoksa mikrodenetleyici ile 5V seviyesinde yakalanıp okunuyor ama dediğim gibi bunu ben PLC ile okumak istiyolrum ayrı bir mikrodenetleyici kullanmadan<br>
Siz daha önce PLC ile sıfır gecişi yakaladınız eger bunu yaptıysanız biraz daha bilgi verirseniz devinirim ..iyi çalısmalar ..kolay gelsin ..
<br>Sorunu tam anlamadım.Eğer problem 5v sinyal seviyesini 24 v seviyesine çıkartmaksa o sorun değil.Ama Plc intern bir ZCD ise o plc içinde yok,dolayısıyla plc sıfır geçişi tek başına anlayamaz.O yüzden ZCD haricen PLC'ye sinyal vermek zorunda ve bu illa 5v seviyesinde olmak zorunda değil..
 
Sorunu tam anlamadım.Eğer problem 5v sinyal seviyesini 24 v seviyesine çıkartmaksa o sorun değil.Ama Plc intern bir ZCD ise o plc içinde yok,dolayısıyla plc sıfır geçişi tek başına anlayamaz.O yüzden ZCD haricen PLC'ye sinyal vermek zorunda ve bu illa 5v seviyesinde olmak zorunda değil..

evet sıfır geciş anahtarı gerekli onda hemn fikiriz.sanırım ben sıfır geçiş anhtarlarını yanlış tasarladım.İŞte ben 5V-24V seviyesine cıkarmada problemim var..bunu şu şekilde yapmaya çalıştım bir yarı-iletken anhtarı tetikledim ve cıkışı 24V olucak şekilde ayarlamaya çalıştım ama bu seferde o geçişi yakalamam gereken pals dizinin şekli bozuldu..İlginiz için teşşekkürler..
 
Mikro(nano)saniye düzeyindeki yükselenkenar gecikmeleri vs.hata toleransları kabul edilebilir sınırlarda ise entegre şeklinde 5V seviyeyi 24V seviyeye çeviren hardware komponentleri mevcut.--Giriş 5V level,çıkış 24V level--.Yok ben entegreyle ugraşmam diyorsan bunu transistörlü arka arkaya baglı iki invertörle yapabilirsin.(common emitter *NPN*)
 
mrhb Pokay;
ben zaten yapmak istediğim enerji analizörünün yaptığı işlemi PLC üzerinde yapmak ..Daha doğrusu sıfır geçiş dedektörü ile sıfır geçiş anlarını yakalayıp PLC HSC ile saydırmak böylece cosQ yi bulmak bunu buldugumda zaten diğer görünür güç olsun diğerlerini PLC üzerinde matematiksel işlem yapılarak bulnabilecek şeyler..Benim esas tıkandığım nokta sıfır geçiş anahtarımı cıkıs pals dizi 5V seviyesinde ben bunu hem PLC hemde mikrodenetliyi kullanarak okuyabiliyorum fakat benim istediğim sadece PLC ile okumak .
BU değeri PLC okumak içinde 5V-24V seviyesine cıkarmak..Bu konu hakkında yardımcı olursanız cok sevinirim ..İyi çalışmalar..Kolay gelsin ..
iyi günler
rica etsem proje hakkında bilgi almak için iletişim kuma şansımız var mı !
saygılarımla
mail adresim : [email protected]
tel no : 05316176516
 

Forum istatistikleri

Konular
130,118
Mesajlar
933,298
Kullanıcılar
453,189
Son üye
Student42

Yeni konular