PLC ile Sürücülere Dijital girişlerden Kontrol

elektronikmuh

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
2,285
Puanları
1,866
Yaş
47
Sürücülere Dijital girişlerden start verirken sürücü üzerindeki + voltajı röleler(Röle kontakları) üzerinden sürücünün Dijital girişlerine vermek yerine, sürücü ile panonun -24V larını ortak yaptığınızda sürücünün dijital girişlerine PLC çıkışlarınızı röle harcamadan direkt vererek kontrol edebiliyorsunuz.
 
Bu şekilde çalışır zaten ama sürücünün 24V ile panonun 24V unu nasıl ortak yapıyoruz?
Yani demek istediğim sürücünün kendi 24V güç kaynağıyla panoda bizim kullandığımız güç kaynağı ayrı.
Bu durumda pano güç kaynağının artısından alıp sürücünün röle bobininden geçirip gene sürücünün güç kaynağına girmiş olmuyormuyuz?
 
aykanat ' Alıntı:
Bu şekilde çalışır zaten ama sürücünün 24V ile panonun 24V unu nasıl ortak yapıyoruz?
Yani demek istediğim sürücünün kendi 24V güç kaynağıyla panoda bizim kullandığımız güç kaynağı ayrı.
Bu durumda pano güç kaynağının artısından alıp sürücünün röle bobininden geçirip gene sürücünün güç kaynağına girmiş olmuyormuyuz?

-24Voltu(Eksi) ortak yaptığın için panodaki +24Volt ile sürücünün kendi içinde ürettiği +24Volt aynı potansiyele(referansa) gelmiş oluyor dolayısıyla sürücünün içindeki +24Voltunu kullanmana gerek kalmadan, panodan aynı potansiyeli sistem algılıyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst