Plc probleminin devresini cizmemde yardim

Katılım
8 Ara 2022
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
45
her motor ayri baslatma ve durdurma butonlariyla calistirilip durdurulacaktir. her motor kendinden onceki motor calistirilmadan calismayacaktir.yani 1. motor calistirilmayinca 2. motor calismayacaktir.2.motor calismadikca 3. motor calismayacaktir.her motor icin bir asiri akim rolei kullanilacak.ve role kontagi kendi kontaktor devresine baglanacaktir.hangi motorin asiri akim rolesi atarsa diger motorlar duracaktir.probleminin plc devresi
Şimdiden teşekkür ederim
Saygılarımla
 
aşırı akım rölelerinin kontaklarınıda motorların önüne atarsanız devre tamamlanmış olur.
1.motor start 1. aşırı akım kontagı
------------------| |----------|/|------------------------------------------( ) 1motor
| |
|-------| |----| mühür

2.motor start 1.motorun çalışma şartı
----| |------------| |-------------------------------------------------------( )2.motor
| |
|-----| |----|mühür

3,motor start 2. motorun çalışma şartı
----| |-----------| |---------------------------------------------------------( ) 3,motor
| |
|------| |-----| mühür
 
aşırı akım rölelerinin kontaklarınıda motorların önüne atarsanız devre tamamlanmış olur.
1.motor start 1. aşırı akım kontagı
------------------| |----------|/|------------------------------------------( ) 1motor
| |
|-------| |----| mühür

2.motor start 1.motorun çalışma şartı
----| |------------| |-------------------------------------------------------( )2.motor
| |
|-----| |----|mühür

3,motor start 2. motorun çalışma şartı
----| |-----------| |---------------------------------------------------------( ) 3,motor
| |
|------| |-----| mühür
Çok teşşekkür ederim
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
133,520
Mesajlar
972,028
Kullanıcılar
459,589
Son üye
leon24

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst