merhaba arkadaslar profıbus ıle drıverden bilgilerı nasıl okuyabılırım.yanı akım bilgisini veya baska birsistemle olan haberleşmesini

encoderın plc içerisinde nasıl kullanabılırım ne tur işlemler yaqpmam gerekıyor
 
Merhabalar

Profibus ile bağlanacağın driverin .gsd tipi dosyalarını PLC içine yüklemen gerekiyor. Daha sonra yüklediğin dosya içinden adres tipini ve bilgilerini PLC içinde tanıtmalısın. Her PLC için bu yol farklıdır. Ama mantığı aynıdır.

iyi çalışmalar
 
benımde tam olarak öğrenmek istediğim bu misal olarak Siemens g120 tipi bir driver elimizde bunu harwarede tanıtıyoruz.adreslerını verıyoruz.ınput/output yalnız bu adreslemeler neyi temsil ediyor. hangisi start verıyor hangisinden arıza cıkısı verıyor hangisi frekans set değeri hangisi akım çıkış bilgisi yani tam olarak nasıl kontrol ediliyor.bir deney setimiz var baska bir firmanın yaptıgı hazır blogu kullanarak çalıştırdım ancak blok kilitli oldugu için ne tur işlemler yapmış öğrenemedik. driverden 3 PIW 3 PQW DEĞERİ var. bunlar nasıl kontrol edilebiliyor..

iyi çalışmalar.....
 