bir arıza var ve çok acil yardımlarınızı bekliyorum makina 1 1,5 ayda bir aynı arızayı veriyor.karşılaştıklarım şunlar
cpu üzerindeki led durumları
EXTF kırmızı led
BUSF kırmızı led
STOP sarı ledler sabit yanıyor
bütün PROFİBUS lar arıza ledlerini yakıyor
arıza için bazı uğraşlarımız oluyor reset atıyoruz fakat değişiklik olmuyor makine birgün kapalı kalıyor ertesi gün açıyoruz ve normale dönüyor son 4 günde ikikere aynı arızayla karşılaştım
 
benim bildiğim BUSF hatası veriyolu hatasıdır.
kırmızı lambalar TS adaptörü IE endüstriyel ethernette statik hata algıladığı zaman yanar.

çözüm
TS Adaptörü IE, endüstriyel ethernet üzerinden sorunsuz bir
şekilde iletişim kurduğu zaman da söner.

diğerleri için programı ,bağlatıları kontrol et
 
sisteminizin 220 v. ve 24 v beslemesini kontrol edin. plc ek kart ların vs.
siemens plc lerde beslemedeki en ufak ani terslikler inanılmaz arızalara neden
olabiliyor
 
Plc bir hatadan dolayı stop'a geçiyor. Blocks sayfası açıkken CTRL+D tuşlarına bas oradan cpu mesajı seç. oradan neden stop'a geçtiğine bak.
 