plc sisteminden komut alamıyorum

emrah73

Üye
Katılım
27 Mar 2014
Mesajlar
165
Puanları
1
Slm arkadaslar plc sisteminden komut alamıyorum sorun neyden olabilir .. bilgisi olan varmı .. Şimdiden teşekkürler.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Plc markasını ve modelini yazmalısın. Kaba taslak cevap vermeye çalışayım. Önce plc üzerindeki uyarı ışıklarını kontrol et. Run ışığı yanıyormu. Yanmıyorsa plc de bir sorun var. Run yanıp error ışığı yanıyorsa resetlemeyi deneyebilirsin ki düşük ihtimal. Eğer hiçbir problem gözükmüyorsa çıkış üzerindeki ledler yanıyorsa çıkışta kontrol edilen aygıtların (röle,valf,... vs.)Ac ise besleme voltajlarını kontrol etmelisin. Aynı zamanda ortak nötr köprülerinde gevşeme veya kopuk olabilir buda tüm çıkış aygıtlarnın çalışmasını durdurur. DC volt ise aynı kontrolleri tekrar yapın. Buraya kadar herşey normal ise giriş kartına makinenin çalışması için gelmesi gereken sinyal (Düğme,buton,acilstop,herhangi bir sensör) çalışmadığı içinde buna neden olabilir.......
 
Plc markasını ve modelini yazmalısın. Kaba taslak cevap vermeye çalışayım. Önce plc üzerindeki uyarı ışıklarını kontrol et. Run ışığı yanıyormu. Yanmıyorsa plc de bir sorun var. Run yanıp error ışığı yanıyorsa resetlemeyi deneyebilirsin ki düşük ihtimal. Eğer hiçbir problem gözükmüyorsa çıkış üzerindeki ledler yanıyorsa çıkışta kontrol edilen aygıtların (röle,valf,... vs.)Ac ise besleme voltajlarını kontrol etmelisin. Aynı zamanda ortak nötr köprülerinde gevşeme veya kopuk olabilir buda tüm çıkış aygıtlarnın çalışmasını durdurur. DC volt ise aynı kontrolleri tekrar yapın. Buraya kadar herşey normal ise giriş kartına makinenin çalışması için gelmesi gereken sinyal (Düğme,buton,acilstop,herhangi bir sensör) çalışmadığı içinde buna neden olabilir.......

Plc kartlarından herhangi bir sorun yok.. tum çıkış aygıtlarından sorun yok sadece plc üzerinde dizel makinaya yük verdiğimde plc den makinaya komut vermiyor onun dışında hersey normal.. gözüküyor. .

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Dizel makina jenerator galiba. Yüke binmesini engelleyen bir faktör olmalı. Bir uyarı vermeli size. Plc nin markası herhalde bu cihaza has bir kontrolör herhalde.
 
Evet jeneratör...mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinadr.. malesef plc hic bi şekilde uyarı vermiyor. . Tüm kontrolleri de yaptk bi türlü arızayi bulamadk .

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Aşağıdaki soruların cevabı sorununuzun çözümü için büyük ipucu verecektir;
Bu işletmede jeneratör yeni mi devreye alındı?
İşletmede 1 tane mi PLC'li sistem var diğerlerinde durum ne?
Otomatik transfer şalteri 4 kutuplu mu?
 