PLC STOP A DÜŞÜYOR

hongyi

Üye
Katılım
26 Tem 2009
Mesajlar
137
Puanları
1
Et 200s in uzerındekı herhangı bır modulu cıkarınca plc stop a dusuyor yardım lutfen
 
tabiki duser plc uzerindeki program modulu goruyorsa yazdigin programdada da varsa yani icindeki programda normal sil programi ole dene
 
takınca tekrar run a gecmıyor bunun baska bı yolu yokmu
 
ob 86 bloğunu ekle profibus yüzünden plc stop olmaz fakat bus fault verir.
 
pazartesi deneyecegım tesekkur ederım
 
stop olur başka bir alarm verirse haber ver başka bir çözüm buluruz stop olmaması için.
 
ob 86 yı cagırdım stop a dusmedı fakat tekrar takınca dustu ob 82 cagırınca sıkıntı ortadan kalktı kartı cıkarınca sf yanıp sonuyor bf dırek yanıyor kartı tekrar takınca arıza ledlerı sonuyor ve kart normal çalısmasına devam edıyor cıkıs aktıf durumdaysa aktıf oluyor ben aktıf olmasın cıkıs vermesın ıstıyorum bu nasıl gerceklesır acaba tesekkurler yardımlar ıcın
 
Amaç sadece programa bağlanmadan çıkışı kesmek ise çıkışa seri bir buton takıp butondan çıkış kesilebilir. İstenildiğinde buton çevrilip çıkış aktif edilebilir.
 
plc cpu diagnostic lerini gönderirsen daha ayrıntılı yardıımcı olurum.
saygılar.
 